有关低压保护电器的选择与整定-任元会的疑惑
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年12月05日 15:11:43
只看楼主

很奇怪,变电所低压总开关文章说: 低压侧应设总开关(图1中K1),有两种选型:一是设隔离开关,二是设有隔离功能的断路器,或隔离开关加断路器。随着用电可靠性要求和安全保护要求的提高,越来越趋向装设断路器。其主要优点是可以遥控合闸,可以带负载断开,具有保护功能,事实上也有隔离开关具有断开负载和遥控合闸功能。 设置断路器时的保护功能呢?鉴于该断路器与各出线的保护电器都装在低压配电柜内,距离不过一米至几米,在此范围内发生短路和接地故障的机率很小,所以不必设置保护功能。如果该断路器(图1的K1位)再带瞬时过电流保护,则难以与各出线(图1之CB1)保护协调动作,无法实现主干线的选择性,是不可取的;但是,K1处装设长延时保护,作为过载保护用是可以的;

很奇怪,变电所低压总开关文章说:
低压侧应设总开关(图1中K1),有两种选型:一是设隔离开关,二是设有隔离功能的断路器,或隔离开关加断路器。-------------------------------------------
主进线开关带瞬时过电流保护,则难以与各出线(图1之CB1)保护协调动作,无法实现主干线的选择性,是不可取的,  那如何保护低压柜主排短路??!!??
免费打赏
weiyp1
2006年01月11日 10:41:50
12楼
原文是说不必设置瞬时过电流保护,而不是说不必设置保护功能。
短延时过电流保护一样可起到低压柜主排的短路保护。

回复
stk
2006年04月03日 11:16:49
13楼


实际中都是这样做的,变压器主进线断路器0.4S短延时
回复