关于低压配电-保护电器的选择
yaotangdou
yaotangdou Lv.4
2014年06月19日 12:52:58
只看楼主

关于保护电器的选择如下:根据设备分组,确定计算负荷(KW),再确定总需要容量(KVA),再计算各回路计算电流,再确定保护额定电流;同时,根据系统短路容量(MVA),确定各级短路电流,再确定保护电器的短路分断能力。根据保护电器额定电流与其短路分断能力,选择断路器或保护电器。电导体的截面选择,根据敷设条件确定修正系数,同时,根据回路电流确定回路导体的截面,再校验电缆热稳定,根据规范和用电设备要求校验最大电压降,再校验回路的电缆最大允许长度。

2014年06月19日 12:53:21
2楼
很好,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开