哪位朋友能告诉一下,高压柜继电保护用的中间继电器、电压继电器与普通的~220中间继电器、电压继电器有何不同,能用普通的中间继电器代替电压继电器吗?谢谢了!
哪位朋友能告诉一下,高压柜继电保护用的中间继电器、电压继电器与普通的~220中间继电器、电压继电器有何不同,能用普通的中间继电器代替电压继电器吗?谢谢了!
2楼
高压柜继电保护用的中间继电器、电压继电器以直流的居多。并且形成了强大的规格化,系统化。而电压继电器与普通的~220中间继电器、电压继电器一般多用于电机控制回路,以及一些比较简单的控制电路中。:victory:
回复
3楼
控制上普通低压电器是开或停,高压上是合或分,而低压控制线路中像高压继电保护中“带测量 + 保护动作信号输出”的只有热继电器。
高压中不同,电压继电器是能精确测量电压的,它在整定中调整到某一值(如65V),它就能在刚不到65V时跳开,大于65V时保持工作。(当然,普通没有电压继电器),继电保护中的中间继电器有电流启动电压保护的双绕组型,低压控制中是没有的;继保中通常都是直流型,普通的交流占绝大多数。
回复
4楼
10KV二次保护继电器大部分采用直流,低压继电器大部分采用交流。
回复