今天审图公司回复意见:变压器低压侧出线端未设置保护电器。具体情况是,通过10KV架空线路进线,杆上变压器变电,经过低压计量装置后埋地进入受电柜。问题:外线部分是当地电力部门管,为了保护这段线,是否需要单独设置室外配电箱装备带漏电保护的断路器?从变压器出线端到新设的配电箱这段线路如何保护?

2011年12月29日 18:36:44
2楼
变压器低压侧出线端要设置的保护电器有:
1、智能式总断路器,该断路器具有长延时、短延时、瞬动保护;
2、总断路器进线母排设低压氧化锌防雷器;
3、变压器零母排出线端重复接地保护。