一小区有12栋楼,分三路电缆(3*240+1*120)由150米外配电间供电。电缆中性线(零线)在小区内需做重复接地,甲方要求三根电缆的重复接地连在一起(电缆头相距20米左右),增加接地的可靠性。请问各位大虾:1、这样做是否可以。2、零线间是否会有环流。3、电缆长度最短的那一根零线中电流是否会增大(其它较长的电缆的零线电流通过地线走捷径,增加电缆长度最短的那一根零线中电流)。
各位前辈!为什么没人来回答一下这个问题呢?郁闷中..................................
回复
3楼
可以做一套接地装置,三个回路公用。而不是把三根电缆的芯线,接到一起。
回复
4楼
现在的做法是把PE线做重复接地,不是N线哟。
甲方说的这样做有不妥之处。
回复
5楼
每根电缆里是单相?
我觉得这样可以但公共接地端要尽量靠近末端用户,接在一起等电位不会产生环流,各根零线的电流大小好像只与该相的负荷大小有关!
回复
6楼
俺见过零线有环流的,但好象电流的大小很难预计。
回复
7楼
俺认真的看了你贴子,甲方的要求应该是基于经济的角度,三路电缆只做一套接地,也不是不可以的,你所担心的问题应该不存在。因为你每个回路都有ABCN+PE,现在只是PE线并一在起了,所以每根N线的电流大小取决于该回路三相不平衡的大小。假设最远的A回路N线上不平衡电流为1A,B回路N线的不平衡电流为2A,C回路的不平衡电流是3A,那么三个不平衡电流会分别由各自的N线流回系统的中性点,最远回路的不平衡电流不会由AC段PE扁钢(扁钢与铜芯电缆的电阻率不同这才电流的捷径)流到最近C回路的N上再流回系统的中性线。
回复
8楼
上面说的A回路B回路和C回路分别的是最远与最近的三条电缆回路,而不是指一个回路的A相B相C相。呵呵怕人误解了,所以才说明下。。。。。
回复
9楼
楼主说的是TN-C-S系统,3相4线制,电缆中性线(零线)在小区内做重复接地可以做一套接地装置接到一起。共用接地没问题.进入建筑物后,N线与PE线严格分开,不可混用.
而楼上说的好象是TN-S系统,与楼主说的不一样吧?
回复