现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?

现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
免费打赏
gdjywxp
2005年12月05日 22:41:06
2楼
顶上去
回复
zcool
2005年12月06日 07:55:38
3楼
如果说必要性,我个人认为当然有,但一般并不安装。
如果一定要安装,在电缆室门开一观察窗,加装一计数器支架。我就这么做
回复
gdjywxp
2005年12月06日 08:34:45
4楼
但问题是出线柜后柜已没地方可进行安装,难安装。
回复
helht
2005年12月06日 08:40:13
5楼
那就重作柜体,加大尺寸
回复
xg-yin
2005年12月06日 08:48:31
6楼
如果是电缆出线应该不用装;如果很近的位置架空出线,可以安装在起始电杆上,将计数信号引入变电站,不知可行吗?
回复
heagct
2005年12月13日 22:01:49
7楼




那就装前柜啊,那会有什么难度?
那电压并不高啊
回复
xxp8706
2008年01月23日 09:13:56
8楼
今天我就遇到中置柜里装避雷器带计数器,柜中没有PT车,但装熔断器车.是否一样装呢?请告诉我.
回复
cnviolet
2009年07月03日 14:32:25
9楼
装在断路器下面的隔室!
避雷器不能接地,原来的接地点必须与计数器连接,该连接线在在避雷器保护工作时会有上百伏的电压(对地)
正常时没有电压的,所以关键是要考虑该连接线的安全净距问题

雨后彩虹661:125mm的安全距离吗?

回复