现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
2楼
顶上去
回复
3楼
如果说必要性,我个人认为当然有,但一般并不安装。
如果一定要安装,在电缆室门开一观察窗,加装一计数器支架。我就这么做
回复
4楼
但问题是出线柜后柜已没地方可进行安装,难安装。
回复
5楼
那就重作柜体,加大尺寸
回复
6楼
如果是电缆出线应该不用装;如果很近的位置架空出线,可以安装在起始电杆上,将计数信号引入变电站,不知可行吗?
回复
7楼
那就装前柜啊,那会有什么难度?
那电压并不高啊
回复
8楼
今天我就遇到中置柜里装避雷器带计数器,柜中没有PT车,但装熔断器车.是否一样装呢?请告诉我.
回复
9楼
装在断路器下面的隔室!
避雷器不能接地,原来的接地点必须与计数器连接,该连接线在在避雷器保护工作时会有上百伏的电压(对地)
正常时没有电压的,所以关键是要考虑该连接线的安全净距问题