在自动喷水灭火系统中,有时水流指示器和信号阀会装在同一个地理位置(每层的水管井之类的),我这里画火警的弱电专业的说,就用一个地址,都接入一个模块中。可我看火警规范中,6.3.3.3显示水流指示器,安全信号阀的工作状态,照我的理解,应该是在控制室内二者能分别显示,那应该就是两个地址了吧,也就是如果是单输入的信号模块就该有两个吧?我是平常多做强电,弱电属于自学,所以烦请高手给我具体解释解释,多谢了!
在自动喷水灭火系统中,有时水流指示器和信号阀会装在同一个地理位置(每层的水管井之类的),我这里画火警的弱电专业的说,就用一个地址,都接入一个模块中。可我看火警规范中,
6.3.3.3显示水流指示器,安全信号阀的工作状态,照我的理解,应该是在控制室内二者能分别显示,那应该就是两个地址了吧,也就是如果是单输入的信号模块就该有两个吧?
我是平常多做强电,弱电属于自学,所以烦请高手给我具体解释解释,多谢了!
2楼
分别接入是对的。
回复
3楼
实际施工就是这样的。
回复
4楼
你的理解是对的,消防主机应分别显示。
是单输入模块就该用两个
是双输入模块就用一个
还有些消防产品有四输入模块当然也用一个
回复
5楼
谢谢楼上各位的解答!这下我心里算是有底儿了。。。
回复
6楼
谢谢大鼻山,学习中。
回复
7楼
某些水流指示器需接入24伏电源,带延时输出的,防止管道内水压波动导致误报警,设计时需多画两根电源线.
回复
8楼
请现了解信号阀的作用,在关闭信号阀时向报警器报警,提醒注意。水流指示器在它后面的管子有水大量波动时报警。
回复