水泵结合器的设置问题
qxz2005
qxz2005 Lv.2
2005年12月02日 20:56:38
只看楼主

整个小区都是六层的住宅楼,是否有必要每栋都设置水泵结合器,比如整个小区有20栋楼,有没有必要设置20个水泵结合器,请各位赐教.

整个小区都是六层的住宅楼,是否有必要每栋都设置水泵结合器,比如整个小区有20栋楼,有没有必要设置20个水泵结合器,请各位赐教.
免费打赏
qxz2005
2005年12月04日 12:02:44
2楼
怎么没有人回答我呀
回复
qxz2005
2005年12月04日 12:02:55
3楼
郁闷
回复
子午线回
2005年12月04日 12:20:19
4楼
要看当地消防局是个什么态度。有的地方就不要设水泵接合器。
回复
pass2006
2005年12月04日 16:49:56
5楼

不需要设室内消火栓系统,何来的水泵接合器
回复
hengny
2005年12月04日 17:01:19
6楼

如果是常高压消防系统就不需要设置。
回复
qxz2005
2005年12月04日 21:56:50
7楼
有室内消防栓系统,该系统由市政管网压力供给,无二次加压.
回复
黄cyzf
2005年12月04日 22:12:10
8楼
“不需要设室内消火栓系统,何来的水泵接合器”,是啊!六层的住宅有必要设室内消火栓?
回复
xinbing_198309
2006年07月18日 11:16:33
9楼
按规范规定可以不设置消火栓。
既然设了消火栓,按建规8.6.1规定就应该设置水泵结合器!
回复
hdh6709
2007年12月10日 12:16:05
10楼
没这个必要吧,那正是太浪费了,整个小区主要的位置设置个几个就可以了!!!
回复