sos 大家帮忙看下这个梁 按照连梁还是框梁编号
tumuluke
tumuluke Lv.5
2010年08月15日 20:26:13
只看楼主

大家帮忙看下这个梁 按照连梁还是框梁编号, 说明下剪力墙宽250,梁宽350,剪跨比小于5

大家帮忙看下这个梁 按照连梁还是框梁编号, 说明下剪力墙宽250,梁宽350,剪跨比小于5

1.png

免费打赏
showtimekobe
2010年08月25日 23:39:34
12楼
350宽的梁,250的剪力墙,应该很难满足0.4Le水平锚固要求把。
回复
xwlijian
2010年08月26日 10:10:57
13楼
按连梁吧,不过0.4Le水平锚固很难满足。
回复
wayne_ac
2010年08月26日 11:35:03
14楼
连梁,剪力肯定不小
回复
lilac_v
2010年08月26日 14:29:07
15楼
按连梁,要满足0.4Le水平锚固,可调小钢筋直径,或者是机械附加锚固。
回复
jyz6305380
2010年08月27日 08:45:14
16楼
还用说按框梁输的,就按框梁算就行了
回复
cuikai8813
2010年08月27日 10:34:40
17楼
终于有个我这个新人会的问题了:梁跨高比小于5的规范上说明宜按照连梁计算。但在pk建模型的时候宜所有梁都按主梁布置。回答完毕!!!不对的希望各位帮我更正
回复
飞翔的海
2010年08月27日 14:07:17
18楼
按照规范,宜按照连梁
回复
freeman0502609
2010年08月28日 23:29:55
19楼
我认为应该框架梁编号,因为不满足连梁锚固长度的要求,但箍筋应全长加密
回复
rubbish008
2010年08月29日 09:53:13
20楼
按连梁,看高规了。
回复
hongyuge
2010年08月29日 11:20:42
21楼
个人认为,如果跨高比小于3.5,坚决按连梁编;3.5~4.5之间按照自己爱好可编连梁或框架梁,但配筋应严格,具体点箍筋全长加密;4.5以上编框架梁。
规范上是说跨高比大于5编框架梁,其实实验表明,跨高比达到4的时候,剪切应变已经衰减得很厉害,弯矩应变占主导。当到达5时,已经是完全弯矩应变了。
在抗震来临的时候,连梁是耗能构件,本就要求它率先破坏,如果把本是弯矩应变的框梁配成连梁,导致墙体先破坏,这与设计的构想是相反的。
回复

相关推荐

APP内打开