sos 大家帮忙看下这个梁 按照连梁还是框梁编号
tumuluke
tumuluke Lv.5
2010年08月15日 20:26:13
只看楼主

大家帮忙看下这个梁 按照连梁还是框梁编号, 说明下剪力墙宽250,梁宽350,剪跨比小于5

大家帮忙看下这个梁 按照连梁还是框梁编号, 说明下剪力墙宽250,梁宽350,剪跨比小于5

1.png

免费打赏
tumuluke
2010年08月15日 22:07:09
2楼
为什么没有给我解答呢 哎 好伤心呢 作为新手 还需要大家多指导呢 版主帮我解答吧 多谢
回复
daoge624
2010年08月15日 22:14:27
3楼
连梁
回复
xingliliang001
2010年08月16日 11:01:09
4楼
若是我做的话,我会按连梁编号
回复
tuzhitaiduo
2010年08月16日 11:46:59
5楼
按照规范,宜按照连梁。
但是有一个疑问,为何不做成与墙同宽?
如果必须做成这样的梁,配筋应复核是否满足连梁的锚固要求。
回复
tumuluke
2010年08月18日 23:57:54
6楼
如果不满足连梁的锚固问题 是不是不能按照连梁编号呢 我现在图纸上 按照框架梁编号 箍筋全加密 腰筋也加上了 不知道有问题没有 审图还没有回来
回复
9202rjb
2010年08月24日 15:14:21
7楼
我认为应该按连梁,当然主要是跨高比是否大于5
回复
huxiaohong777
2010年08月24日 15:46:36
8楼
按连梁详高规7.18条。
回复
liunh-01
2010年08月24日 17:29:14
9楼
按连梁编号,详高规7.18条
回复
haier3201
2010年08月24日 20:08:33
10楼
同意按照连梁编号,如果跨高比小于5的话。如果跨高比大于5可按照一般框架梁
回复
reodic580
2010年08月24日 21:33:43
11楼
如果 锚固不满足 其他的任何加强都是 白搭
回复