6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
只看楼主

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
rijiaman
2010年08月22日 14:53:52
32楼
都是高手,,学习中ing!
:lol
回复
ayong2010
2010年08月22日 20:18:55
33楼
9200kW同步电动机全压异步启动及其励磁装置 去找这个
回复
shsja
2010年08月23日 08:02:25
34楼
学习
:time: :time: :time: :call: :call:
回复
iamlichaoyang
2010年08月23日 09:16:14
35楼
这么大的电机用变频,那是多大的投资啊。个人认为是可以全压起动的。只是起动是要将风机风门关闭,起动完成后再打开风门。
回复
mengluping
2010年08月23日 10:55:51
36楼
这么大的功率也敢直接启动 ,用液阻柜和高压变频器都可以啊,安全经济
回复
heima200808
2010年08月23日 12:09:23
37楼
电机够大啊 我们这3600KW电机直接启动 变压器45MW
回复
qqwwdr153354
2010年08月23日 13:02:05
38楼

学习了,这么大容量的高压电机启动方式...
回复
gf520307
2010年08月23日 13:54:45
39楼



同意使用晶闸管的 我用过晶闸管软起起动2800KW电机 没有问题
起动电流大概在3.5Ie
回复
glliang1
2010年08月23日 14:11:18
40楼
这么大的风机见都还没见 看各位的回答 学习了
回复
li88ming
2010年08月23日 15:40:23
41楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复