我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
32楼
都是高手,,学习中ing!
:lol
回复
33楼
9200kW同步电动机全压异步启动及其励磁装置 去找这个
回复
34楼
学习
:time: :time: :time: :call: :call:
回复
35楼
这么大的电机用变频,那是多大的投资啊。个人认为是可以全压起动的。只是起动是要将风机风门关闭,起动完成后再打开风门。
回复
36楼
这么大的功率也敢直接启动 ,用液阻柜和高压变频器都可以啊,安全经济
回复
37楼
电机够大啊 我们这3600KW电机直接启动 变压器45MW
回复
38楼
学习了,这么大容量的高压电机启动方式...
回复
39楼
同意使用晶闸管的 我用过晶闸管软起起动2800KW电机 没有问题
起动电流大概在3.5Ie
回复
40楼
这么大的风机见都还没见 看各位的回答 学习了
回复
41楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复