6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
liuguanghui5555
2010年08月15日 16:19:19
来自于继电保护
只看楼主

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?

我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
免费打赏
yaoguizhong213
2010年08月23日 18:16:58
42楼





发电机的励磁系统必须在自动方式,启动前还应该调高发电机电压,5%左右。
回复
yaoguizhong213
2010年08月23日 18:18:35
43楼
这个风机是脱硫增压风机吧?
变频器启动变频器好贵!!!!这么大容量!!!!
回复
行善真
2010年08月23日 20:04:50
44楼
如果资金充裕,可以上变频器,除了起动外,更重要的是节能。
资金不充裕那就用液体电阻起动,不建议直接启动
我占同这位的观点,对电机保护也有好住
回复
newyellownew
2010年08月23日 20:23:15
45楼
这么大的风机??第一次见识了~~~~~学习下
回复
luosidao1234
2010年08月23日 21:12:35
46楼
感觉直接启动不行 电压才10KV 正常运行电流应该在600多安 直接启动感觉不行吧! 还请权威人士指教
回复
jiali1983
2010年08月23日 21:17:34
47楼
加个变频器吧,保险点吧~~~
回复
海中石
2010年08月24日 01:18:59
48楼
好象还是会有冲击的.建议还是加变频或软起动,另外要严密注意发电机的转速和电压拨动.
回复
zhouzhong168
2010年08月24日 08:58:55
49楼
同意9楼的意见,孤网运行,从系统稳定角度,最好不要直接启动。
回复
wlj_2008
2010年08月24日 09:36:16
50楼
变压器是单独供风机,可以直接启动,但保护定值不是很好调整
回复
lwl565957625
2010年08月24日 11:02:33
51楼
不建议直接启动,这种冲击电流不光是理论上的计算问题 ,还有电缆振动、母线振动冲击、真空高压开关这些因素都要考虑进去,我厂就有一台6300的电机直接启动,太吓人了。那个配电室里都不敢有人启动的时候全配电室的母线都发颤得想,产生的共振时很可怕的
回复

相关推荐

APP内打开