住建局发文:“不得采用双速风机”
凸b南博丸
2024年05月30日 22:25:46
只看楼主

一、明文指出“不得采用双速风机” 二、国标规范无此要求 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 的13.7.6条只要求不得使用变频器。 三、该市给出的解释说明 四、写在最后 该市给出的解释说明主要表达内容如下:


一、明文指出“不得采用双速风机”
二、国标规范无此要求
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 的13.7.6条只要求不得使用变频器。

三、该市给出的解释说明

四、写在最后
该市给出的解释说明主要表达内容如下:
1、双速风机的优缺点 :文件指出双速风机在现代高层建筑中应用广泛,平时用于通风,火灾时自动切换至高速运行以满足排烟需求。但同时指出双速风机存在多专业协调难度大、故障率高、维护保养困难等问题。
2、双速风机的常见问题:
1)设计文件不完善,设计单位未能明确双速风机的相关技术指标。
2)消防验收时难以满足设计性能,施工单位对基本原理不熟悉,导致施工质量问题。
3、建议和要求:
1)当地下车库总排风量与总排烟量之差大于10%时,不建议使用双速风机。
2)如确需使用双速风机,应合理划分防烟分区,并联设置普通排风机和消防排烟机。
3)设计文件需明确设备规格、型号、性能等,设计单位与施工单位需及时沟通。
4)施工单位应加强业务理论学习,保证施工质量。
5)监理单位应仔细核查相关设备是否符合国家标准。
6)建设单位在提交工程竣工验收报告前,应组织相关单位开展验收。