双速风机可以采用星三角启动么
daihao119
daihao119 Lv.8
2014年09月28日 18:04:22
只看楼主

一台双速风机,平时排风消防排烟(11kW/1.5kW),请问可以采用星三角降压启动么?

一台双速风机,平时排风消防排烟(11kW/1.5kW),请问可以采用星三角降压启动么?
免费打赏
dianqipanli
2014年09月28日 21:51:42
2楼
双速电机都是星角运行的;不过不是星角降压启动,而是利用星角变换来改变电机的极速,达到不同转速的要求。
回复
3601
2014年09月28日 23:01:54
3楼
Y-△降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电压,限制启动电流。经几秒,当电动机启动后,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。注意运行状态定子是△形。
回复
3601
2014年09月28日 23:05:54
4楼
双速风机电动机较常用的YD系列△/YY接线,以及YDT系列Y/Y接线、(3Y+Y)/3Y接线和Y/YY绕组接线等形式。高速运行时均不是△行。
所以不可以采用星三角降压启动。
低速时如果是△形,可以,但低速一般不用降压启动。
11kW/1.5kW容量也不大可以直接启动。
回复
zongch1939
2014年10月07日 11:14:16
5楼
一般双速风机的电动机接线图如下:
双速风机电动机的接线图.JPG
低速是D接线,高速是D/YY接线。所以,一般电动机正常时在D接线运行,出现火情时转为YY运行。因此,双速风机的电动机一般不使用D/Y启动方式。