刚做的一台双速风机控制箱
xolex
xolex Lv.7
2014年12月09日 15:20:50
只看楼主

刚做的一台双速风机控制箱,请大家多多指教!!!

刚做的一台双速风机控制箱,请大家多多指教!!!

DSCI0026.JPG

免费打赏
xolex
2014年12月09日 15:36:05
2楼
刚做的一台双速风机控制箱
回复
xolex
2014年12月09日 15:43:56
3楼
xolex 发表于 2014-12-9 15:36 刚做的一台双速风机控制箱再上传一台单速的
回复
设计湿
2014年12月09日 16:16:50
4楼
单速控制柜里面的PE排和N排用这种铜排是不是不够好?
回复
dianqipanli
2014年12月09日 17:12:35
5楼
是否需要消防联动?如果有,还应该有24V直流中间继电器。
回复
hengheng1111
2014年12月09日 18:03:32
6楼
很排场,请问你这是哪个地区,工资多高啊
回复
ssqqugamd
2014年12月09日 19:03:22
7楼
箱体太大,内部电气设备太少有点“阴阳不平衡“可能这箱子比电机都大和占地方,成本不能低了,真没有必要。
回复
疯狂学习
2014年12月10日 12:00:46
8楼
空间太大,接地排放在上方?
回复
chunhuaxingxing
2014年12月10日 12:44:43
9楼
看看学习了。
回复
zjudbh
2014年12月10日 13:13:24
10楼
路过,学习了。
回复
ej123
2014年12月11日 09:15:08
11楼
箱体接地没有和地排连接,你箱体的接地柱在左下方,地排在右上方,这样是不是太浪费接地线了。觉得箱体太空了,中间继电器是甲方指定要有接触器式的中间吗?单台的觉得部件不紧促
回复

相关推荐