也许是小弟我学艺不精,怎么也没看懂《常用风机控制电路图》(99D303-2)的所有双速风机的控制电路的原理!!我认真看了这些电路图,据我自己的理解如下:平时情况下,只有KM1是合闸的,消防情况下:KM2,KM3合闸。问:1:平时只有KM1合闸,电机绕组能形成回路运行吗?不管是“星型”还是“三角”,都需要两个接触器合闸才能实现啊!如果要低速运行,不是要“星型”接线吗?2:高速运行的时候,需要“三角”运行,但是KM2,KM3合闸,形成的却是“星型”接线啊!!!

也许是小弟我学艺不精,怎么也没看懂《常用风机控制电路图》(99D303-2)的所有双速风机的控制电路的原理!!
我认真看了这些电路图,据我自己的理解如下:
平时情况下,只有KM1是合闸的,
消防情况下:KM2,KM3合闸。

问:
1:平时只有KM1合闸,电机绕组能形成回路运行吗?不管是“星型”还是“三角”,都需要两个接触器合闸才能实现啊!如果要低速运行,不是要“星型”接线吗?
2:高速运行的时候,需要“三角”运行,但是KM2,KM3合闸,形成的却是“星型”接线啊!!!

3:“三角”线电流应该“星型”线电流的1.732倍还是1.414倍了?这个跟选择热继电器的整定值有关啊……

(电机丢的太久了,认识我的人不要说出我是哪个学校出来的呀,太丢脸了。)

求各位老大们赐教!紧急情况!

我的双速风机是11kW的,如果可以告诉我断路器、热继电器、接触器在低速和高速时的整定值就再好不过了。
免费打赏
powerwwk
2005年07月27日 10:08:08
2楼
没看到你的原理图不知道具体接线情况回答你的2号问题:1.732
回复
bigshoes
2005年07月27日 13:16:45
3楼

呀,谢谢你的解答。
原理图就是国标图集里的,我没弄懂低速运行时是怎么用一个接触器接绕组的。而高速运行的两个接触器接出来的竟然是“星型”接线,而不是“三角”。。
回复
bigshoes
2005年07月27日 13:36:28
4楼
呀~是双星呀~
天啊。。
那我是看错了呢!!!!
哎,感谢老兄指教!~~~
那我再研究一下了。。
双星连接~电流怎么计算呀?天,设备选型还真头疼呢。
回复
leedreamfly
2005年07月27日 14:00:25
5楼
没看到你的原理图,不过双速风机的低速是电机绕组三角形联结,高速是双星形联结。
回复
大鼻山
2005年07月27日 17:57:17
6楼
4楼和5楼的帖子怎么颠倒了?
回复
leedreamfly
2005年07月27日 18:36:18
7楼


你去斑竹区看我的问题就知道了。
回复
bigshoes
2005年07月27日 20:02:45
8楼
自己查了电机的书,上面说“三角”变“双星”接线,电机是以恒功率运行,那么,是不是可以这样理解,就是电源的电压不变的话,接入电机的那三个相的电流也不变的。
如果是这样,那低速运行时候和高速运行时候的热继电器的整定值就是一样的了?断路器整定值也一样?接触器也一样?
回复
tsf10127
2006年05月29日 10:21:27
9楼
请问你所说的“电机”书上是本什么书告诉我书名好吗?最好具体到多少页!谢谢
回复
王若男
2006年05月29日 10:34:23
10楼
也就是说,平常时,风机是低速运行;消防状态时,要高速运行!图纸应该是没有错误的!
回复
lozhfu
2006年07月01日 11:51:42
11楼
双速风机高低速功率是不一样的,低速功率小,高速功率大,而且各厂家的电机参数不一样,