风机盘管,全称为风机盘管机组,是空调系统中常用的一种末端装置。它主要由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)组成。盘管内部流通制冷剂,或者冷冻水/热水,通过管壁与管外空气进行热交换,以此实现对空气的冷却、除湿或加热,从而调节室内的温度和湿度,确保室内环境的舒适性。 风机盘管多种分类
风机盘管,全称为风机盘管机组,是空调系统中常用的一种末端装置。它主要由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)组成。盘管内部流通制冷剂,或者冷冻水/热水,通过管壁与管外空气进行热交换,以此实现对空气的冷却、除湿或加热,从而调节室内的温度和湿度,确保室内环境的舒适性。
风机盘管多种分类
1. 结构形式分类:
立式:分为立柱式和低矮式,适用于空间较为充裕的场合,如大厅、会议室等。
卧式:包括超薄型和普通型,适合天花板较高的空间,常安装在天花板上方或机房内。
壁挂式:直接挂在墙壁上,节省地面空间,适用于家庭、办公室等。
卡式(也称作嵌入式或天花板嵌入式):安装在天花板内,仅露出出风口和回风口,美观隐蔽,常见于商业和高档住宅中。
2. 安装方式分类:
明装:直接安装在室内显眼位置,不需要额外装饰遮盖,适合于已装修好的房间或临时使用场景。
暗装:隐藏在天花板、墙壁或专门的机房内,需要配合装修进行,外观更为整洁美观。
3. 机外静压分类:
根据风机产生的静压大小,可分为0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,不同静压适用不同的送风距离和阻力要求。
4. 排管数量分类:
两排管:基本配置,适合一般冷暖需求。
三排管:提供更大的换热面积,适用于需要更高换热效率的场合。
5. 管制方式分类:
两管制:夏季供冷,冬季供热,是最常见的配置,通过切换冷热水源来改变室内温度。
四管制:可以同时提供冷热水,独立控制,适合对温度控制精度要求高的场所,如高级酒店、医院手术室等。
6. 其他特性分类:
按有无冷凝水泵:部分卡式风机盘管会根据是否带有冷凝水自动排放的水泵进行区分。
按机身厚度:卧式风机盘管根据机身设计的厚度不同,有超薄型设计以适应更紧凑的空间。
风机盘管的常见故障
出风量小,制冷(热)量差
现象:室内温度长时间达不到设定值。
可能原因:a) 过滤网长期未清洗导致堵塞;b) 盘管内部积累大量灰尘,影响换热效率;c) 风量调节阀门未正确设置;d) 冷却水或热水系统循环量不足。
-
解决措施:a) 清洁或更换过滤网;b) 对盘管进行清洗除垢;c) 调整风量控制阀门;d) 检查并调整水系统循环泵或阀门,确保足够水流量。 噪音大
现象:运行时发出异常响声。
可能原因:a) 风机叶轮积累了灰尘或杂物;b) 轴承缺乏润滑或损坏;c) 风机装配不平衡;d) 固定螺丝松动;e) 附近有共振源。
解决措施:a) 清洁叶轮;b) 添加或更换轴承润滑油,必要时更换轴承;c) 重新平衡风机;d) 紧固所有螺丝;e) 查找并消除共振源。
电机不转
现象:风机盘管无法启动。
可能原因:a) 电源未接通或电压异常;b) 电机烧毁或绕组损坏;c) 启动电容器损坏;d) 控制线路连接错误或开关损坏。
解决措施:a) 检查电源连接和电压;b) 更换损坏的电机;c) 更换电容器;d) 校验线路连接和开关状态。
送风温度有偏差
现象:送出的风温不符合设定或季节需要。
可能原因:a) 盘管脏堵影响换热效率;b) 冷热水流量调节不准确;c) 阀门故障或关闭不严;d) 温度传感器读数误差。
解决措施:a) 清洗盘管;b) 调节供水阀门,确保适当水流;c) 检修或更换阀门;d) 校准或更换温度传感器。
漏水
现象:盘管下方或周围有积水。
可能原因:a) 排水管堵塞;b) 盘管焊接处或接口密封不严;c) 接水盘安装位置不当或损坏。
解决措施:a) 清理排水管道;b) 重新密封盘管接口;c) 调整或更换接水盘。
风量小或不出风
现象:风量明显减少或无风输出。
可能原因:a) 风机反转;b) 风轮被异物卡住;c) 风道阻塞;d) 风门调节不当。
解决措施:a) 调整电机相序;b) 清除风轮异物;c) 疏通风道;d) 正确调整风门。
风量不冷(或不热)
现象:风虽有但感觉不到应有的冷热效果。
可能原因:a) 制冷剂泄露或充注量不当;b) 盘管严重结垢影响热交换效率;c) 换热循环水温不符合要求。
解决措施:a) 检测制冷系统,补充或更换制冷剂;b) 清洗盘管;c) 调整水系统温度。
外壳外露或有异物吹出
现象:过滤网破损或缺失导致内部部件可见或异物从出风口吹出。
可能原因:过滤网损坏或未安装。
解决措施:更换或正确安装过滤网。
电源问题
现象:设备无法启动或频繁跳闸。
可能原因:a) 电线老化或短路;b) 插头接触不良;c) 电压不稳定。
解决措施:a) 检查并修复电线问题;b) 确保插头和插座连接良好;c) 使用稳压器或检查电网稳定。
线控器系统故障
现象:温度控制不准确或系统无法响应操作。
可能原因:a) 线 控器 设定不当或损坏;b) 传感器故障;c) 控制板电子元件老化或损坏。
解决措施:a) 重新设置温控器或更换;b) 检查并更换故障传感器;c) 维修或更换控制板。