消力池垮了
dongqi0525
dongqi0525 Lv.3
2010年08月14日 15:05:11
只看楼主

我们一个工程,消力池边墙参数为顶宽0.5m,高2.5米,迎水面竖直,背水面1:0.5的坡比,衡重式挡土墙,M7.5浆砌块石,背坡后填土至墙顶,坝前水深4米,最大下泄量为45立方米/秒,溢流宽度为40米,下游水深为1.5至2米,前天的一场暴雨,消力池边墙(具体说应该是海曼边墙)塌了,业主、施工方各自都指责设计消力池时,消力池过小,但是我们的消力池有40米宽,14米长,下挖0.5米,海曼长度为18至20米,有收缩,再次计算后,整个消力池是偏大的,而且海曼长度也是能够满足要求的,同时再次核算了边墙的抗滑稳定及抗倾覆、抗剪切,也是满足要求,我们到现场的时候看到,海曼后填土没有回填!这是不是挡墙后填土没有回填就开始运行的原因呢?或者是浆砌石的M7.5砂浆强度不够?

我们一个工程,消力池边墙参数为顶宽0.5m,高2.5米,迎水面竖直,背水面1:0.5的坡比,衡重式挡土墙,M7.5浆砌块石,背坡后填土至墙顶,坝前水深4米,最大下泄量为45立方米/秒,溢流宽度为40米,下游水深为1.5至2米,前天的一场暴雨,消力池边墙(具体说应该是海曼边墙)塌了,业主、施工方各自都指责设计消力池时,消力池过小,但是我们的消力池有40米宽,14米长,下挖0.5米,海曼长度为18至20米,有收缩,再次计算后,整个消力池是偏大的,而且海曼长度也是能够满足要求的,同时再次核算了边墙的抗滑稳定及抗倾覆、抗剪切,也是满足要求,我们到现场的时候看到,海曼后填土没有回填!这是不是挡墙后填土没有回填就开始运行的原因呢?或者是浆砌石的M7.5砂浆强度不够?
免费打赏
xjhmsly
2010年08月18日 03:25:26
2楼
浆砌石的M7.5砂浆强度不够
回复
lxidin
2010年08月18日 08:42:47
3楼
1.浆砌石强度不足可能是原因之一
现在的浆砌石大部分都是干砌石。首先,石头一般不清洗干净,沾满泥巴灰尘就往上搞,粘结强度不足;其次,座浆不饱满,只在石头顶部倒一点浆就砌,而不是砂浆完全包住石头。所以,现在的浆砌石强度根本不达标。我们这除小型渠道外,一般都不采用浆砌石,大部采用砼埋块石挡墙。
2.基础埋深是否满足要求?
回复
shuiyuan1984
2010年08月18日 08:57:01
4楼
1.浆砌石的强度不够应该是一方面的原因
据你所说,后面的填土还没填,工程应该实施不久,浆砌石一方面由于施工上的缺陷,像楼上所说的,石头没清洗干净,施工没严格按照施工程序来施工等等;另外,浆砌石在暴雨下,湿润了,抗剪强度应该有折减。
2.墙后填土是另一方面原因
楼主计算的时候有否考虑墙后填土,如果考虑了,出现暴雨临时泄流这种情况是偏危险的;如果没考虑,归结还是浆砌石强度的原因。
3.工程设计计算原因
我们对结构的计算往往采用很多简化的方法,这些方法在很多工程中得到很好的应用以及取得很好的效果,但针对具体工程会出现特殊的情况,因此建议计算的时候,要多方案对比,多计算软件对比,将就算结果偏安全处理。
回复
dongqi0525
2010年08月18日 09:52:10
5楼

第二条中关于临时泄流有危险,这是为什么呢?我们是考虑了墙后回填土的,而且在墙体上布设了排水孔,开挖边坡也是按照地质勘察给的开挖边坡来的!
回复
zal289
2010年08月18日 12:21:12
6楼
设计一般都有校审,相信一般设计院都不会犯这样低级的错误。
M7.5浆砌石并不低。这里应该是施工质量的问题。
业主无知,施工单位无赖,但设计绝不能软弱,呵呵。我们有ISO,有三合一,怕他们做什么。有本事让他们自己算一下,需要多少
回复
lt6230
2010年08月19日 17:59:07
7楼
墙的结构强度应该有问题!
回复
hwj840128
2010年08月19日 22:38:44
8楼
个人感觉应该跟冲刷有关!造成冲刷严重的原因为1:收缩;2:建成时间较短,开挖的基础面受破坏。其次是基础的埋深及背后没填土。
回复
qiang198909
2010年08月20日 12:07:06
9楼
我认为是不是在排水的问题上施工单位是否没有采取必要处理措施,质量的问题是缺陷,建议楼主发几张照片看看!
回复
zjautocad
2010年08月20日 12:46:14
10楼
消力池,故明思义,是用来消能能量的构筑物,这就注定消力池应当是一个笨重的体系,你用浆砌石做挡墙,本身就反映出你对消力池中水流的冲击波的认识程度不够,消力池尽可能采用钢筋砼结构,浆砌石是很容易偷工减料的。
回复
hydroman
2010年08月20日 16:58:28
11楼

同意三楼所说的观点
回复