只看楼主

最近做了一个外资项目,室内喷淋水量75L/S,室外设了五个水泵结合器,审图说在水泵结合器周围只有一个室外消火栓满足距离要求,不能满足喷淋用水要求,我回复在水泵结合器附近有消防水池满足距离要求,结果过了审图中心。但我想如果水泵结合器离消防水池教远的话,周围应设几个室外消火栓呢,一个的话,不能满足水量要求,五个水泵结合器不是摆设吗?设五个?没见过五个室外消火栓在一起的,建规第8.6.1条只对室外消火栓距离有要求,对数量没提要求.

最近做了一个外资项目,室内喷淋水量75L/S,室外设了五个水泵结合器,审图说在水泵结合器周围只有一个室外消火栓满足距离要求,不能满足喷淋用水要求,我回复在水泵结合器附近有消防水池满足距离要求,结果过了审图中心。但我想如果水泵结合器离消防水池教远的话,周围应设几个室外消火栓呢,一个的话,不能满足水量要求,五个水泵结合器不是摆设吗?设五个?没见过五个室外消火栓在一起的,建规第8.6.1条只对室外消火栓距离有要求,对数量没提要求.