请教!!无功补偿柜中的取样电流!!!
lusihua
Lv.3
2005年11月29日 10:21:02
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
无功补偿柜中的取样电流该如何接!!!我的受电柜中有电度表!!是不是把补偿器中的取样电流输入端串接在电度表中呀!!!急!!急!!!!
无功补偿柜中的取样电流该如何接!!!
我的受电柜中有电度表!!是不是把补偿器中的取样电流输入端串接在电度表中呀!!!
急!!急!!!!
免费打赏
石大头
2005年11月29日 15:50:45
12楼
改造的可以串接在表记电流上!新建的在总柜A相上多穿一个互感器!楼上各位同志所说的不应该有的楼主既然说了表记和电能表串接在一起的那它就肯定不是计量表了!!
回复
qian68747
2008年04月04日 13:01:47
13楼
同意这个看法,因为改造的话再加互感器一是时间,二是还有没有地方能安装。新装的话那就独立一个,也没有多少钱的。