请教!!无功补偿柜中的取样电流!!!
lusihua
lusihua Lv.3
2005年11月29日 10:21:02
只看楼主

无功补偿柜中的取样电流该如何接!!!我的受电柜中有电度表!!是不是把补偿器中的取样电流输入端串接在电度表中呀!!!急!!急!!!!

无功补偿柜中的取样电流该如何接!!!
我的受电柜中有电度表!!是不是把补偿器中的取样电流输入端串接在电度表中呀!!!
急!!急!!!!
免费打赏
hot2046
2005年11月29日 10:44:03
2楼
你节无功的电流干吗,你要测什么
回复
jia-1979
2005年11月29日 10:45:07
3楼
没有电流互感器吗?应该是接电流互感器的二次回路吧
回复
lusihua
2005年11月29日 11:32:59
4楼
里面有电流互感器,电流互感器不是接电度表了吗
回复
peter00007
2005年11月29日 12:45:23
5楼
不能取电度表互感器的电流,这样会影响计量的准确性。如果没有单独的取样互感器,可取总柜电流表上的。
回复
lusihua
2005年11月29日 13:45:38
6楼

总柜电流表上的不是和电度表一起串在一起的吗
回复
haizhong
2005年11月29日 13:53:00
7楼
照楼主所述。无功柜必须另外增加电流互感器。
回复
peter00007
2005年11月29日 13:58:44
8楼
总柜中的电流互感器与计量柜用的互感器一般不是同一个互感器。否则供电局不会送电的!除非你的电度表是内部计量,没有精度要求。就算是内部计量没有精度要求,也不能将取样电流接到电度表中!
回复
sandy_dangdang
2005年11月29日 13:59:54
9楼



无功补偿是高压的还是低压的?
回复
peter00007
2005年11月29日 14:01:11
10楼
你这是不是改造工程?原来没有补偿柜?一般成套柜都有电容柜的,如果是新的成套柜,你该去找厂家呀!
回复
扬州华锦电气
2005年11月29日 15:11:59
11楼
问题没说清楚 此取样电流是为何而设 一定要清楚
回复

相关推荐