如何计算围堰高度,库期导流明渠引流
nikon7595
nikon7595 Lv.3
2010年08月13日 09:07:24
只看楼主

RT导流明渠断面、衬砌一定,想验证围堰高度是否满足。我自己觉得只要计算一下最大流量时明渠断面水深,但是不知道如何考虑明渠进口段是跌水还是雍水?

RT
导流明渠断面、衬砌一定,想验证围堰高度是否满足。
我自己觉得只要计算一下最大流量时明渠断面水深,但是不知道如何考虑明渠进口段是跌水还是雍水?
免费打赏
waynestar
2010年08月13日 10:18:45
2楼
围堰的高度等于上有静水位加上风浪雍高和安全加高。
静水位的高度要根据水位流量关系得出。
回复
nikon7595
2010年08月13日 10:36:31
3楼
我觉得这个上游静水位跟明渠泄流能力有关,水位流量关系曲线在这里是不是就不准确了呢?
明渠导流相当于河道缩窄,肯定有雍水,这个量不知道如何确定?
回复
大柴旦人
2010年08月13日 10:44:55
4楼
要推水面线的,从下游往上游推,当然最好是水工模型试验,如果工程大的话。
回复
nikon7595
2010年08月13日 11:14:36
5楼
工程不大,推水面线有点麻烦啊!具体该如何推呢?
回复
hb441708yangchao
2010年08月13日 16:04:09
6楼
学习。
回复
漫步的流量
2010年08月13日 16:39:46
7楼
进水口段应该是壅水,如果工程等级不大的话,它的上游壅水高度可以用下游水深加壅高经验值来得到堰前正常水深,然后由莆田公式求波浪爬高,根据明渠的等级查安全加高!四者的和既是围堰高程!
回复

相关推荐