楼梯间的窗可以作为自然排烟口吗?
guixiali
guixiali Lv.3
2010年08月11日 17:47:48
来自于通风排烟
只看楼主

70m的内走道。中间有两个楼梯间,楼梯间有窗,与走道之间没有门。是否需要设机械排烟呢?一同事说要设,因为楼梯间的窗不能算做是自然排烟口,不满足排烟口距离疏散口水平距离1.5m的规范要求。说无需设的观点是:距离疏散口1.5m的要求的是机械排烟口。

70m的内走道。中间有两个楼梯间,楼梯间有窗,与走道之间没有门。是否需要设机械排烟呢?
一同事说要设,因为楼梯间的窗不能算做是自然排烟口,不满足排烟口距离疏散口水平距离1.5m的规范要求。
说无需设的观点是:距离疏散口1.5m的要求的是机械排烟口。
免费打赏
liuyansong1969
2013年10月17日 20:55:30
32楼
还是不行,虽然现实避免不了进烟,也不能作为自然排烟口
回复
无果
2013年10月17日 22:07:15
33楼
我觉得可以算哎
回复
l18917
2014年04月09日 11:02:11
34楼
之前做过这种工程,是按照可以算来考虑的,审图过了。不过今天看了大家的讨论觉得还是别算了为好。
回复
l18917
2014年04月09日 11:04:25
35楼
另外考虑防火分区和疏散距离的问题,这种可以做成开场楼梯间的公建很少了
回复
陈大亮
2019年04月02日 14:43:06
36楼
楼梯间的窗只能作为楼梯间的自然排烟口,不能作为走道的自然排烟口,虽然是开敞楼梯。
回复