70m的内走道。中间有两个楼梯间,楼梯间有窗,与走道之间没有门。是否需要设机械排烟呢?一同事说要设,因为楼梯间的窗不能算做是自然排烟口,不满足排烟口距离疏散口水平距离1.5m的规范要求。说无需设的观点是:距离疏散口1.5m的要求的是机械排烟口。
70m的内走道。中间有两个楼梯间,楼梯间有窗,与走道之间没有门。是否需要设机械排烟呢?
一同事说要设,因为楼梯间的窗不能算做是自然排烟口,不满足排烟口距离疏散口水平距离1.5m的规范要求。
说无需设的观点是:距离疏散口1.5m的要求的是机械排烟口。
12楼
不能只考虑排烟问题,而不考虑本身的功能,楼梯是用来逃生的,怎么能还用来排烟呢
回复
13楼
问题关键,开敞楼梯间,窗户在那烟气流动如果我们不刻意控制的话,烟气肯定会向那个地方跑的呀。
回复
14楼
走道要设排烟,因为超过了60米.
回复
15楼
自然排烟的可靠性是较低的,在很多场合都是这样,但是我们的规范考虑到经济技术条件,仍然是鼓励自然排烟。
一方面我们需要认识到自然排烟的局限性;
另一方面除非特别不合理或者规范明文禁止设置自然排烟的,一般场合能用还是要用。
回复
16楼
同意5楼的观点
应该也有疏散楼梯
回复
17楼
不能只考虑排烟问题,而不考虑本身的功能,楼梯是用来逃生的,怎么能还用来排烟呢
回复
18楼
70米有两个楼梯间 ,不用设,同意5楼观点
回复
19楼
如果这个楼梯间是疏散楼梯间的话,那做成开敞的,肯定是有问题,如果不是疏散用的,那理解为同走道在同一防烟分区是没问题的。
回复
20楼
70米有2个楼梯间,我认为自然排烟可行
回复
21楼
当然要啦,实际要求的一定要装
回复