18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?
18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?
12楼
非常感谢大家的指导
回复
13楼
也就是说在用双阀双出口减压稳压消火栓时,不能用羊角型双头消火栓,分开的那种双栓可以用,我的理解对吧。
回复
14楼
有一个问题就是,如果不超过18层的塔式住宅,采用双栓消火栓,用减压孔板,计算减压孔板的时候,流量是按照10L/s,还是按照5L/s来计算呢?有没有高人来指点一下
回复
15楼
大于0.50MPa就用减压稳压消火栓
回复
16楼
:lol :lol 减压孔板
回复
17楼
减压孔板不允许用了,双阀双出口好像是一般都该为2个单阀单出口
回复