18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?
18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?
2楼
没人回答?自己顶
回复
3楼
《高规》7.4.6.5 消火栓栓口的静水压不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设置减压装置。
可以计算到几层栓口出水压力大于0.5Mpa (此时压力为动压),然后才看情况设置减压装置。
回复
4楼
减动压了.用减压稳压消火栓.
回复
5楼
图集04S202中减压稳压型消火栓只有单栓 对于双阀双栓只有采用减压孔板
回复
6楼
分别以两个单栓计
回复
7楼
以后可以参照新高规了,2005年的,
你的规范要更新了
回复
8楼
哦,是的,2005新高规已经出来了,谢谢applan提醒!
回复
9楼
其实和单消火栓一样的减压。只要采用减压稳压就可以了。
回复
10楼
最近,由我院负责修编的《室内消火栓安装》(87S163)全国通用给水排水标准图集根据有关国家标准及兄弟院所同行的意见,经过广泛的调查研究,收录了这方面内容。新编图集中,在单栓室内消火栓箱内配置SNJ65型减压稳压消火栓,DN65衬胶水龙带和QZ19/?19水枪。由于目前尚没有研制出双阀双出口减压稳压消火栓和《高规》对普通双阀双出口室内消火栓(俗称羊角型双头消火栓)的使用场所有严格的限制,所以,在需要设置双栓室内消火栓箱的场所,可以在栓箱内安装两个SNJ65型减压稳压消火栓及同规格水龙带和水枪。
回复
11楼
多来指导指导啊
回复