求助中置柜KYN28-12交流电源问题
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2005年11月22日 09:14:44
只看楼主

图纸设计中单进线,进线柜中2PT提供交流操作电源10/0.1 我考虑增加110V/220V 1KVA升压变压器,请教各位谁有这方面的图纸呀,急需,否则我的材料都没有办法定,图纸也画不出来呀

图纸设计中单进线,进线柜中2PT提供交流操作电源10/0.1 我考虑增加110V/220V 1KVA升压变压器,请教各位谁有这方面的图纸呀,急需,否则我的材料都没有办法定,图纸也画不出来呀
wysh
2005年11月22日 13:44:06
2楼

就是一个变压器啊,100V变220V的.
回复
gdjywxp
2005年11月22日 15:43:29
3楼
最好加多个UPS
还有就是一个可供调试时用的外接电源,不然你调试时怎么试啊
回复
shdq2777
2005年11月22日 15:52:48
4楼
可是我没有这方面的图纸,比如2个PT出来的3相电源.我定做变压器是不是要三相110V/单相220V的那种?还有1000VA是否够用?(3台断路器).

调试电源好说呀,把变压器出线熔断器那掉.然后接220V交流电源不就可以了吗
回复
gdjywxp
2005年11月22日 16:55:56
5楼
你接AC相进去不就OK拉
1000VA绝对够拉
回复
互感器
2005年11月22日 18:46:21
6楼
直接使用10/0.22kV的PT

http://co.163.com/forum/content/880_174750_1.htm
回复
feimao12315
2005年11月24日 10:48:52
7楼
常用10.5/100的电压互感器,再加100/220的控制变压器,元件好采购,都是标准的.容量足够.
回复
shdq2777
2005年11月24日 16:27:13
8楼
110/220V 500VA够用吗?
回复
czm613
2009年07月13日 20:40:30
9楼
10KV/0.1KV 0.5,电压互感器的容量只有30VA,。。。。。加100/220的500VA控制变压器后容量会增大吗?
回复

相关推荐