室外消火栓系统要减压吗?
zhxb
zhxb Lv.2
2005年11月21日 17:19:12
只看楼主

各位同行不知有没有研究过,室外消火栓是否有(高)压力要求,如水压大于0.5MPa,是否需减压呢?

各位同行不知有没有研究过,室外消火栓是否有(高)压力要求,如水压大于0.5MPa,是否需减压呢?
免费打赏
nyjasper
2005年12月21日 21:59:47
32楼
室外消火栓耐压可达1.0MPa.不用减.
回复
pzhwutom
2005年12月22日 09:01:12
33楼

S311标准图集的钢管可以承受的工作压力为1.6MPa.
回复
shaggy0101
2005年12月26日 14:43:57
34楼
如果直接供人使用水枪的话,0.5mp应该太大。如果供消防车使用,进压多少合适大概就要问问消防大队了。
回复
nanming
2005年12月26日 16:17:01
35楼
室外消火栓是否减压要看具体情况。一般市政消火栓没这么大的压力。但企业的消防系统就可能有。一般水枪是两人掌握。压力大了是控制不了的。7F所说的7-8个表压是应减压的,不然水枪的反力会伤人。一般消防水带最多5根。保护半径80多米。7-8个压太高了。
回复
nanming
2005年12月26日 16:24:38
36楼
22F所说现在消防车有1Mpa,不错,因消防车灭火时的情况是多种多样的。比如对半固定式消防灭水统(油罐),要输送泡沫,而泡沫产生器工作压力为0.3-0.6mpa,加上局部损失和沿程损失差不多就够上1Mpa了。不能因为消防车有1Mpa就认为室外消火栓不减压。这不是必要和充分条件。
回复
fundyshi
2006年01月11日 15:18:56
37楼
我认为需要减压,工业企业的消防水系统一般为稳高压,在室外消火栓旁设有同室内消火栓的水带,水枪,和扳手等,这样,火灾初期,不必等消防队员来,厂内人员可使用消火栓灭火。故应该按室内消火栓的压力要求减压,但DN100/150的接消防车的接口我认为不应减。
回复
qinyingmei
2006年02月26日 01:46:15
38楼
个人认为可不可以这样理解,高层建筑主要是靠自救,低层建筑主要靠消防队员救火,这样的话室外消火栓的高压是不是就是相对低层建筑说的。室外消火栓的出口压力大概50米水柱基本能满足低层建筑的高压了。
回复
waterzxr
2006年02月26日 11:38:57
39楼
从来没听说室外消火栓需要减压,理由:
1、多层建筑的常高压系统压力常<0.5Mpa
2、高层建筑主要是靠自救,室外为临时高压系统,压力常<0.5Mpa
3、市政水压常<0.6Mpa
回复
coffe2000
2007年04月26日 16:04:51
40楼

这是市政上吧,如果在工厂,化工和石油行业,灭火时室外消防管网的压力都在1.0MPa以上。经计算,需要室外消火栓压力在0.55-0.7MPa左右,所以要减一些压力。不过不能减到0.5MPa
回复
lizaiyu19770321
2007年04月26日 21:32:16
41楼
呵呵.应该是不能超过50米水住.高压系统,要直接上消防水枪的,水带长25~100m,核一下水枪反作用力,一个人把不住!其实原因不在于是是内外,在水枪反作用力太大,另外用水量也太大了吧
回复

相关推荐

APP内打开