高层住宅的应急照明
lsp9816dq
lsp9816dq Lv.2
2005年11月21日 17:14:20
来自于照明工程
只看楼主

最近看一份图,十栋18层及26层的高层住宅(1梯三户),带地下车库,车库为二类停车库,照明按双电源,同时设有带蓄电池的应急灯及疏散指示灯,地面住宅楼梯间照明分4~5个回路引自单元公用配电箱,按每五层楼梯间共一个回路,每个回路中既有疏散指示灯,也有应急吸顶灯,同时有普通吸顶灯,且应急灯采用单联单控开关控制,两线配电.我提了以下几个问题:1.应急灯及指示灯应设专用回路,与普通吸顶灯分开供电;2.应急灯应采用单联双控开关;

最近看一份图,十栋18层及26层的高层住宅(1梯三户),带地下车库,车库为二类停车库,照明按双电源,同时设有带蓄电池的应急灯及疏散指示灯,地面住宅楼梯间照明分4~5个回路引自单元公用配电箱,按每五层楼梯间共一个回路,每个回路中既有疏散指示灯,也有应急吸顶灯,同时有普通吸顶灯,且应急灯采用单联单控开关控制,两线配电.我提了以下几个问题:
1.应急灯及指示灯应设专用回路,与普通吸顶灯分开供电;
2.应急灯应采用单联双控开关;
3.应急照明回路应采用三线配电.
以上意见设计者本人不同意,理由是上半年才做的一个同样的工程检审及施工图审查均通过了,怎么到我这里就卡了;
请大家评评到底该怎么做?
免费打赏
wuxianchuangyi
2007年04月08日 13:08:09
12楼
楼上的 看问题不要断章取义 你举出的这个图集的例子跟这个帖子好像没有关系吧?
楼主说的是:每个回路中既有疏散指示灯,也有应急吸顶灯,同时有普通吸顶灯
但是谁也没有下结论说 疏散指示灯不可以和梯灯和走廊灯共用一个回路啊
你想说明什么问题呢?
回复
hubeixp
2007年04月24日 11:26:25
13楼
仅同意楼主第一条,其余不敢苟同
回复
wx_911
2007年04月25日 15:58:41
14楼
第一条:建筑设计防火规范 GB 50016--2006
1.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。该条为强条.
应急照明灯属于消防用电设备,应引自专用供电回路.
第二条:住宅建筑规范 GB 50368—2005
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。该条为强条.
因此可采用带消防强启端子的声光控开关或采用单联双控开关控制,从节能考虑建议采用带消防强启端子的声光控开关
第三条:民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92
24.7.7 有关应急照明的设置要求,尚应符合本规范附录C.3的规定。
C.3.2 疏散照明平时应处于点亮状态,但下列情况下可以例外:
C.3.2.1 在假日,夜间定期无人工作或使用而仅由值班或警卫人员负责管理时。
C.3.2.2 可由外来光线识别的安全出口和疏散方向时。

当采用带有蓄电池的应急照明灯时,在上述例外情况下应采用三线式配
线,以使蓄电池处于经常充电状态。

而楼主说的
十栋18层及26层的高层住宅(1梯三户),带地下车库,车库为二类停车库,照明按双电源,同时设有带蓄电池的应急灯及疏散指示灯^^

十栋18层住宅消防负荷为二级负荷,应采用双回路供电,或一路市电+蓄电池方式,以降低一级负荷容量.同时根据高规GB50054-95(2005)9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
所以可以不设置疏散指示灯.

当采用一路市电+蓄电池方式时,配线为火线++充电线+零线,此时为3线,而低于2.4米安装的灯具还应加PE线,

回复
ggppss9988
2008年10月23日 11:07:15
15楼
高手终于出现了 顶楼上的
消防强启端子的声光控开关
用单联双控开关控制 的原理图哪位发发
回复
zcliang_007
2009年05月25日 20:02:50
16楼
支持一下楼上各位参与。。。
回复

相关推荐

APP内打开