当一个3500平方米(有两个防烟分区)、层高3.7m的地下停车库必须合用一套排烟系统时,请问其排烟量怎么计算?能不能就3500X3.0X6=63000??

当一个3500平方米(有两个防烟分区)、层高3.7m的地下停车库必须合用一套排烟系统时,请问其排烟量怎么计算?
能不能就3500X3.0X6=63000??
免费打赏
80教育
2005年11月21日 13:53:16
2楼
当层高小于3.0M,俺实际高度计算换气体积;大于3.0M。按3.0M高度计算换气体积。
排烟量=最大排烟分区面积×3.0×6
回复
niceboy
2005年11月21日 14:50:10
3楼
同意楼上
回复
hlyu
2005年11月21日 14:54:13
4楼
楼主问: "当一个3500平方米(有两个防烟分区)、层高3.7m的地下停车库必须合用一套排烟系统时,请问其排烟量怎么计算?"
有两个防烟分区,必须合用一套排烟系统。在《汽车库修车库停车场设计防火规范》里没有明确的规定。但《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)有明确的规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。因此,按2楼的说法有点欠妥;按你的计算方法又觉得没有依据。最好问问消防部门或图纸审查办公室。
回复
wumu__98
2005年11月21日 15:25:50
5楼
同意楼上的,课本上也是这么讲的
回复
80教育
2005年11月22日 09:49:07
6楼
车库应该按《汽车库修车库停车场设计防火规范》来做!
另外,技术措施上有原话的,可以看一下!
回复
hhbox
2005年11月22日 11:49:54
7楼
同意楼上的车库应该按《汽车库修车库停车场设计防火规范》来做!

4楼的做法是车库规范以前的做法,原来的风量大,而且采用双速风机,控制复杂,车库规范根据车库的特点对车库排烟要求按照换气次数考虑.高规中也明确高层建筑地下车库按车库规范!
回复
cnmarqt
2005年11月23日 08:40:15
8楼

汽车库规范中,应该未说两个防烟分区共用按6次计算。
我认为合用时应按最大防烟分区*120选风量。如不对请指教。
回复
hlyu
2005年11月23日 10:05:14
9楼
其实大家讨论问题时要明确楼主提问的本意:有两个防烟分区,必须合用一套排烟系统,能不能按3500X3.0X6=63000这样计算。 2楼提出按排烟量=最大排烟分区面积×3.0×6 的方法计算。并不是是否按现行《汽车库修车库停车场设计防火规范》或按以前车库规范来做的问题。
计算方法在《汽车库修车库停车场设计防火规范》里没有明确的规定。我引用高规:担负一个防烟分区排烟,应按每平方米面积不小于60m3/h计算。担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h 计算。现楼主的问题是有两个防烟分区,必须合用一套排烟系统,用什么方法计算。
回复
hhbox
2005年11月23日 11:18:27
10楼
实际设计一般把防烟分区扩大了,扩大到一个防火分区,因为火灾时是开启着火防火分区内所有排烟风机,如果按防烟分区设计,应该根据烟气蔓延的情况逐个开启,而且防烟分区的界限很难明确,即使按顶板下突出500mm的梁,首先要根据梁系划分防烟分区,以便电气专业的烟温感与所在防烟分区排烟系统的分区连锁。实际一般很少这样控制的!

条文说明很明确防烟分区面积控制的目的是减少排烟系统的数量及控制要求,控制风管断面,所以这样做还是贴近规范的目的的!条文8.2.4也明确6次换气次数是满足汽车库火灾的排烟量.所以如果按两个防烟分区设计,每个防烟分区按6次/h的换气次数是没问题的,但风机要满足两个防烟分区同时排烟的要求,两个以上防烟分区应考虑设电动防火阀及相应控制系统,实际控制复杂了,造价也可能增加,是不合理的!
回复
80教育
2005年11月23日 23:09:01
11楼
我们讨论的是排烟量啊,并不是说的排风量啊?