无功补偿柜元器件选型问题
江南电工
2005年11月20日 10:33:17
只看楼主

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
免费打赏
1000kv
2008年12月20日 13:44:06
82楼
按标准规范就行了,永远不会出问题!
回复
电隐
2009年01月08日 20:33:28
83楼
补充一下1、无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?
可以用刀开关也说的过去,但为了安全所以还是采用刀熔开关。
2、刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?
不要选用小型断路器代替,你想想微断的分断能力达不到?一是不经济。二不安全。
3、热继电器保护作用是什么,可否取消?
热继电器当然也就是热保护……过流保护了,标准上是不可以取消的,但如果熔断器选用合理的话是可以取消的。最好不要取消。毕竟多了一重保护,电容的安全型有了保证。
回复
daichenying2008
2009年01月16日 15:17:24
84楼
1补偿柜中熔断器为何不能用微型断路器来代替?
熔断器主要为短路保护应选用快速熔断器,微断与熔断器特性曲线不同,微断的分断能力太低(<=6000A),遇到事故响应时间没有熔断器快,当遇到高次谐波时,微断分断不了负荷电流会造成开关炸开损坏,因为故障电流过大,结果微断触点烧死了,断不了扩大故障范围,严重时发生短路引起全厂停电事故。所以电容柜不能用微断代替熔断器。

2.补偿柜中热继电器何种情况下可省略?
一般静态补偿方案:

刀熔开关→熔断器→接触器→热继电器→(电抗器)→电容器。

热继电器起到过载保护功能,现在的电网中谐波、过电压随时都可能造成电容器的过载。热继电器过载动作从而起到保护电容器的作用。如果选用的热继电器带断相保护功能,同样在电容器缺相时能通过断开接触器回路来切除电容,起到断相保护。
热继电器的过载保护范围可调,而微断的过载保护为定值,所以只有当微断的热脱扣电流正好适用于被保护的电容器,才可以用微断来代替热继电器。便有些厂家为了节约成本,一次方案也简化为:

刀熔开关→微型断路器→接触器→(电抗器)→电容器。
此方案应该根据被保护器件(电容器)合理选择保护器件(微型断路器,接触器)微断应满足分断要求,采用D型或更高分断能力(成本高,又没熔断器可靠),热脱扣整定与被保护器件相符。但应注意的是,热脱扣动作后,需人工把开关合上,对于无人值守的配电室,补偿柜自动补偿的意义将大打折扣。所以微断热脱扣代替热继电器不合理。但有些厂家的电容器组内部带有过载保护,如ABB的CLMD系列,不用也不能配热继,国内老产品必须配热继,因此当确认此电容内部有热过载保护装置时应省略,外加热继电器就已成摆设。
另外在动态补偿中投切电容器的开关是复合开关,在投切电容时是过零点投切,这个过程中没有涌流,同时选相开关自身有缺相保护,过流保护,欠压保护,所以动态补偿中不需要加热继电器。
回复
guoshaohui168
2009年02月15日 21:44:10
85楼
从技术上讲,熔断器分断速度比断路器快,且有明显的断开点,可快速分断确保主断路器不分闸.应该这样选:断路器+熔断器+热继电器+CJ19或刀熔式开关+DZ47+CJ19
回复
wwgxs
2009年03月16日 20:46:12
86楼
:victory: :time:
回复
chj741008
2009年05月06日 14:24:17
87楼
——用谐波型功率因数控制器,防止电容谐波电流过大,保护熔丝和电容就可以了。——
:time:
纠正错误思想。
回复
peipei-2004913
2009年06月16日 15:28:36
88楼
这个熔断器我就是用不习惯,有时熔断器一爆还引起上面端子拉弧。看来还是有他的好处
回复

相关推荐

APP内打开