无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
12楼
我见到的大多是刀开关加熔断器,也有刀熔开关和断路器的,但成本相对要高些,至于热继电器按理应该有,但我们做的大多没装,东西都要钱买啊,客户不要求就不装
回复
13楼
目前有好多厂家的箱变里的刀容开关用断路器来代替了,但5楼所说的,各供电局有各自要求,因地区而异
回复
14楼
根据实际使用来看,热继电器可不用(除非有谐波存在的场所);
进线的刀熔开关改用刀开关,在GGJ中已大量使用;
各电容器组的熔断器用断路代,已用在不少的产品中.
回复
15楼
我们最近使用了一款北京艾斯塔埃姆斯奈特电气工程技术有限公司的熔断器隔离开关,性能很好,安装方便,价格与刀熔开关持平
回复
16楼
用谐波型功率因数控制器,防止电容谐波电流过大,保护熔丝和电容就可以了。
回复
17楼
去查规范,GB50227-95。
没有讨论的余地,只能执行规范!
回复
18楼
再请教一个问题.无功补偿量如何确定?
回复
19楼
我们在工作中经常碰到有按50%变压器容量,按30%变压器容量,20%变压器容量等多种方案,请教有无统一标准或参考依据?多谢了!
回复
20楼
还是用熔断器的好,发现许多厂家用短路器,容易发生事故,一是断路器的分断能力不够,二是成套厂家为了降低成本,选用的断路器质量也不过关,从而导致了事故的发生率!建议还是使用熔断器!
回复
21楼
1.主开关最好用熔断器,动作快,可以有效的保护电容.
2.后面用微断要算一下短路分断能力够不够,即使前级有熔断器也要看一下配合曲线.
3.加热继肯定比不加好,但大部分干式自愈式电容模块内置过载保护,加了用处极小.
回复