无功补偿柜元器件选型问题
江南电工
2005年11月20日 10:33:17
只看楼主

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.

无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
免费打赏
byecar
2005年11月21日 11:43:43
2楼
楼上的问题还真多啊,呵呵
1、无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?
当然可以的了,你要是用刀开关也说的过去的,为什么要用刀熔开关也是有一定道理的,看看国内的电容柜都做的是没有分隔的形式的,里面一次线、二次线特别多,很多电容的一次电缆都是成捆扎在一起的,加个熔断器就是为了防止从刀熔开关下桩到电容之间的短路。
2、刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?
不重复,每一路的熔断器是保护单个回路的电容的。最好不要选用小型断路器代替,你想想微断的分断能力才几个KA?虽然我见到有厂家这样做,但是成本比熔断器要高而且不安全。
3、热继电器保护作用是什么,可否取消?
热继电器当然也就是热保护……过流保护了,标准上是不可以取消的,但实际上某些情况应该是大部分是可以取消的。到底要不要取消就看你能不能说服对方了接受你的意见了。
回复
江南电工
2005年11月22日 22:18:44
3楼
谢谢笨笨车的释疑解惑.
回复
zuoxaomin
2005年11月23日 13:34:34
4楼
笨笨车

上次看到有个方案用的电机保护器代替热继,你认为如何?(嘿嘿)

另外需要断相保护功能么?(毕竟上面分支回路有三只熔断器啊)
回复
ofc
2005年11月23日 16:16:28
5楼
上海地区供电局有规定,电容柜刀熔式开关不能用断路器代替,这样解释:熔断器分断速度比断路器快,一旦发生短路,熔断器可快速分断确保主断路器不分闸.
回复
byecar
2005年11月23日 16:21:00
6楼

用电机保护器代替热继好啊!就是业主多出点血而已,其实功能强大很多,也方便很多。热继的整定和复位麻烦。电机保护器本身就有断相保护功能。
回复
wysh
2005年11月23日 17:19:39
7楼
置顶讨论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
godbb
2005年11月24日 19:53:42
8楼
热继已很少人用了,包括刀熔开关,和熔断器

是时代进步吗?大家都喜欢用断路器,可能是大家喜欢其反应,会跳闸!!哈

欢迎交流!很多公司这样做,

http://www.china95598.com
回复
wudaxia
2005年11月29日 15:45:57
9楼
应选用刀开关。
回复
李兴龙机电科技
2005年11月30日 15:56:59
10楼

同意,只是要选好产品。
回复
李兴龙机电科技
2005年11月30日 15:57:56
11楼

从任元会的讲座中可以开出熔断器的一些优越性。