消防泵房的泄压阀规格应该是多大的
classicyang1
2010年08月05日 01:33:02
只看楼主

请问消防泵房的泄压阀规格应该是多大的,我用的DN100,试水管是DN65的

请问消防泵房的泄压阀规格应该是多大的,我用的DN100,
试水管是DN65的
免费打赏
classicyang1
2010年08月08日 11:27:38
2楼
有人知道么
回复
classicyang1
2010年08月08日 11:29:42
3楼
减压阀可以在热水管道上面用么,需要设备用阀么
回复
正邪双子
2013年12月06日 16:13:00
4楼
泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,因而从实际出发,建议采用固定口径的泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可按如下选择:若消防给水总管管径D≤150mm,则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄压阀
回复
aile5253
2015年06月25日 16:07:17
5楼
正在学习这个,受教了
回复
lygirlmch
2015年06月26日 11:13:58
6楼
我一般都是比消防主管小一号设计
回复
一生为水
2015年06月26日 15:58:49
7楼
学习了,谢谢。对这个问题还真没什么研究。。。。