对镀锌风管的阻力估算的讨论
sunrise1978
2005年11月11日 21:28:03
来自于中央空调
只看楼主

我认为对镀锌风管的阻力估算,可按每米沿程阻力1PA/M计,局部阻力按每个管件10PA计,各位高手提出高见。

我认为对镀锌风管的阻力估算,可按每米沿程阻力1PA/M计,局部阻力按每个管件10PA计,各位高手提出高见。
免费打赏
zht2004
2005年12月12日 21:54:39
12楼
软件里自动计算啊,INt5.0的,呵呵;尽管还是需要和经验数据复核
回复
dongzhesheng@co163
2005年12月12日 22:20:50
13楼
我提供一个自编的风管比摩阻计算小软件,依据流体力学中“柯列勃洛克公式”计算,自以为不错,欢迎斧正。
回复
jinwls
2007年04月04日 09:15:49
14楼
请问16楼,您的计算软件中是否含有局部阻力?
如不含局阻,那么局阻是否有较好的估算方法?
回复
jinwls
2007年04月04日 09:30:09
15楼
还有一点,本人认为水管、风管的阻力估算值在暖通设计中有很大的借鉴作用。而系统形式复杂多样,目前在暖通技术措施中无法给出阻力估算值。
我提议大家将平时在设计过程中亲自计算过的不同系统阻力,在这里汇总一下,以便相互借鉴。
回复
wwd-166
2008年06月10日 16:05:10
16楼
附上一个风管阻力计算软件,供参考。

dyf1972:想下载软件在哪里可以下载软件,是不是沿程和局部阻力都有

回复
yy844242
2008年07月05日 19:07:19
17楼
我觉得每米有4.5Pa压力就够了,当然不考虑过滤器等设备的阻力
回复
yuer_1109
2008年07月10日 21:15:21
18楼
风管阻力计算软件不错,我顶.平时都是自己估算的,然后让老大再帮看看的.
回复
xpddnhj
2008年07月13日 21:01:48
19楼
风管阻力计算软件很好 :handshake :handshake :handshake
回复
forhide
2008年07月18日 15:30:53
20楼
计算软件不错 下了 用用 :)
回复
yanzhigang02
2008年07月29日 16:50:51
21楼
最好还是用理论计算机一下,当管道内流速发生变化时阻力V1^2/V2^2倍变化.
如果按规范上的正常流速我的估算值为3-5Pa/m