我认为对镀锌风管的阻力估算,可按每米沿程阻力1PA/M计,局部阻力按每个管件10PA计,各位高手提出高见。
我认为对镀锌风管的阻力估算,可按每米沿程阻力1PA/M计,局部阻力按每个管件10PA计,各位高手提出高见。
2楼
老哥,10Pa/m太大了吧?你可以查查手册,风速在6~8m/s,尤其是大截面风管,延程阻力很小,一般就在1~2Pa,加上局部阻力,一般去3~5Pa/m就够了。
回复
3楼
我们常有送回风管有200m长,按二楼的算法,空调箱机外余压要2000Pa,加上内部阻力(净化系统,三级过滤、冷热盘管、加湿、混合、中间、风机、均流、消声等)1000Pa,喷口需要150Pa,则风机全压要3150Pa以上。我认为,10Pa/m用在除尘风管上、排烟或正压的土建风道上是有可能的,空调系统上太大
回复
4楼
我认同三楼的意见
回复
5楼
怎能不算回风管的阻力呢
回复
6楼
万一是集中回呢,止不是估得太大了:)
回复
7楼
算阻力时,过滤器应按综阻力值定
回复
8楼
同意楼上的观点
回复
9楼
我一般是以6Pa/m估算,局部及设备阻力另计.怎么不讨论一下水管的阻力呢?
回复
10楼
偶一般按最长的风管长度1Pa/m估算,根据风管的复杂程度,乘3-6倍的系数,过滤器、消音器等另计
回复
11楼
这个东西应该好好讨论下,期持中!我也不会,老大教 我是多少wang了,明天问问
回复