剪刀楼梯与合用前室防烟
hnxiongwu2976
2010年08月02日 17:28:59
来自于通风排烟
只看楼主

90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?

90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、
凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?

未命名.jpg

免费打赏
seaman8254
2010年08月04日 10:01:34
12楼
关注!!
回复
wfxjwang
2010年08月04日 11:27:18
13楼
必须要设置的,因为并不是所有的防烟楼梯间前室或合用前室都满足利用敞开的阳台、
凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟。
回复
仙鹤
2010年08月04日 11:34:07
14楼
要设
回复
li_wentao
2010年08月04日 23:07:10
15楼
如果是公共建筑,见到楼梯间是要设置正压送风。而且建议分别设置送风井,如果不能分别设置风井,也要每层设置风口,并能单独控制风口启闭。以实现有效的防烟。
回复
寒冬
2010年08月06日 09:52:50
16楼
没有必要设!

满足规划要求!
回复
zh10251213
2010年08月06日 10:23:02
17楼
严格来说 如果此建筑不是一类公建 剪刀梯防烟楼梯间也是应该做加压送风,因为确实剪刀梯没有自然排烟一说,这一点 在王渭云老师做防火规范疑难讲座的时候明确提到了这一点、只不过是各地审图单位和消防大队执行的尺度而已 据我所知 南京是一定要加压送风道”
楼上的楼上。。。。的这种说法是没有文字依据的,如果剪刀楼梯间分别设置了前室且楼梯间开窗面积符合规范要求,采用自然排烟有什么不可以的呢,如果地方消防局要求的又是另外一回事了
回复
xuepengfei0601
2010年08月06日 10:31:06
18楼
学习……
回复
gtbilly
2010年08月06日 12:17:16
19楼
高规有规定的,塔楼三合一前室的剪刀梯必须分别设置加压送风的,无论开窗与否。
回复
scxz2018
2010年08月08日 21:53:56
20楼
8.2.1 在原条文的基础上修改的。
一、由于利用可开启的外窗的自然排烟受自然条件(室外风带、风向,建筑所在地区北方或南方等)和建筑本身的密闭性或热压作用等因素的影响较大,有时使得自然排烟不但达不到排烟的目的,相反由于自然排烟系统会助长烟气的扩散,给建筑和居住人员带来更大的危害。所以,本条提出,只有靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,有条件要尽量采用自然排烟方式。
二、建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是建筑着火时最重要的疏散通道,一旦采用的自然排烟方式其效果受到影响时,对整个建筑的人员将受到严重威胁。对超过50m的一类建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。
以上是高规的解释说明。

[ 本帖最后由 scxz2018 于 2010-8-8 21:56 编辑 ]
回复
nobitalaw
2010年08月09日 10:10:57
21楼
条文说明说了不宜,而且建筑那边是强条要防烟的,没办法,不过可以合在一起每层送风