剪刀楼梯与合用前室防烟
hnxiongwu2976
2010年08月02日 17:28:59
来自于通风排烟
只看楼主

90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?

90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、
凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?

未命名.jpg

ddwhya
2010年08月02日 18:36:56
2楼
要设置 这是必须的
回复
hnxiongwu2976
2010年08月03日 09:13:05
3楼
请各位版主和高手快来指点一下小弟吧,急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dj2003_2000_2000
2010年08月03日 10:12:43
4楼
必须要设置的,因为人首先是从内部走道前室再进楼梯间的,并没有向规法上说的是从房间内部进入到室外在进楼梯间,这种情况是不用送风的。
回复
skywei1980
2010年08月03日 11:37:56
5楼
《高规》6.1.2.3条剪刀楼梯间应分别设置加压送风系统。虽然表8.3.2-4有防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室采用加压送风,但还是建议你按6.1.2.3条处理,因为没有见到过说剪刀楼梯采用自然排烟的。
回复
hnxiongwu2976
2010年08月03日 14:51:33
6楼
回5#,“因为没有见到过说剪刀楼梯采用自然排烟的。”不会吧?剪刀楼梯也可以自然排烟的吧,只要符合开窗面积的要求,一样可以自然排烟的啊。象上图这样的剪刀楼梯与合用前室,如果只是纯住宅楼的话,个人认为只要合用前室正压送风剪刀楼梯自然排烟就可以的。主要现在得按超过50米的公共建筑考虑,所以才会有这个疑问了。请各位多多发言指教。
回复
qinandnaicha
2010年08月03日 16:25:08
7楼
按《高规》8.2.1条:除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟。
如果是一类公共建筑的话,应该是上加压送风的。
回复
vip001
2010年08月03日 17:30:11
8楼
按“高规”要求应该设置,因为从工程的描述来看,该工程属一类公共建筑。
回复
wljun9628011
2010年08月03日 22:05:39
9楼
按《高规》8.2.1条:除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟。
如果是一类公共建筑的话,应该是上加压送风的。
这是其一 严格来说 如果此建筑不是一类公建 剪刀梯防烟楼梯间也是应该做加压送风,因为确实剪刀梯没有自然排烟一说,这一点 在王渭云老师做防火规范疑难讲座的时候明确提到了这一点、只不过是各地审图单位和消防大队执行的尺度而已 据我所知 南京是一定要加压送风道
回复
wljun9628011
2010年08月03日 22:07:23
10楼
所以5楼和7楼的回答加在一起 就是你要的答案
回复
ice012345
2010年08月04日 08:09:55
11楼
高规第6.1.2.3条,剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确实有困难,可设置一个前室,但两座楼梯应分别设置加压送风系统
回复

相关推荐