浇筑混凝土,堵管严重,施工进度受到严重影响,请各位出些点子,给些建议谢谢先[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-2 13:04 编辑 ]
浇筑混凝土,堵管严重,施工进度受到严重影响,请各位出些点子,给些建议
谢谢先
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-2 13:04 编辑 ]
![1 混凝土堵管--瘫痪.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A5/32/rBBhH11I_peAKsxlAAE9JzqkN0Q251.jpg)
![2 管内混凝土已干结.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3 被堵管逐节拆开.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4 取出管内混凝土.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![5 移走被堵管(连带干结混凝土).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
建议每次在进行泵送混凝土时,要充分湿润泵管。我所常见的方法是:用稀释性很好的砂浆预先送泵,达到充分湿润泵管的目的,然后再进行混凝土泵送;再者每车的商品混凝土泵送时间不能隔太长,以免管内砼初凝。
回复
23楼
要从低处往高处打,从高处往低处打很容易堵
回复
24楼
控制砼坍落度的损失,增加缓凝剂,应连续灌注砼,减少停滞时间
回复
25楼
这个问题实在是困扰人啊,期待高手给出合理的指点
回复
26楼
看了很多,各们大虾们主要从混凝土方面说了堵管的原因及注意事项,其实工人的现场操作也是很重要的一部分:1、泵管的连接问题,泵管连接必须确保不漏浆。如果连接处不严密,有漏浆现象的地方是比较易堵管的地方。2、混凝土浇筑过程中,在泵机料斗处加水也是混凝土堵管的一个重要因素。3、弯管过多,弯管过多必然导致压力的减少,易出现堵管。
回复
27楼
要从低处往高处打,从高处往低处打很容易堵
谢谢回帖,认同
回复
28楼
我觉得自从新的水泥规范出来以后,取消了普通硅酸盐水泥的32.5规格,要用325的水泥只能用矿渣的,矿渣水泥的和易性和普硅的有差别,拌出的混凝土感觉和易性不如以前。
回复
29楼
这个应该是混凝土公司会解决的事情啊,
怎么要你们思考了,专业公司干的事情啊
回复
30楼
从图片看 ,楼主的砼输送是水平距离很长,再就是往地下室送,和网上送的压力不一样的,泵管接头处密封性要好,若渗水,夏天高温水分流失快的话,也都容易赌管的。
回复
31楼
泵管应覆盖,防止太阳辐射,尽可能降低泵管表面温度,控制配合比
回复