按照规范的要求,消防泵房属于二级负荷,但在工业项目中,变电所可能只有一个变压器,那么诸位是如何满足这一要求的呢?是上柴油发电机组吗?

按照规范的要求,消防泵房属于二级负荷,但在工业项目中,变电所可能只有一个变压器,那么诸位是如何满足这一要求的呢?是上柴油发电机组吗?
免费打赏
ygw2000
2005年11月09日 22:01:07
2楼
可以用混合型的EPS,满足消防黄蓉电力的要求
回复
s13683529017
2005年11月09日 22:18:01
3楼
同意
回复
s13683529017
2005年11月09日 22:18:29
4楼
大家还都在啊
回复
yzj_xj
2005年11月09日 23:59:47
5楼

几十千瓦的消防泵用EPS,好像不是太好吧!我认为小型柴油发电机组好。
回复
peca
2005年11月10日 00:37:58
6楼
二级负荷?发电机比较好点,同一变压器的两回路再加发电机
回复
xmhuli
2005年11月10日 08:40:55
7楼
按照规范的要求,消防泵房属于二级负荷,但在工业项目中,变电所可能只有一个变压器,那么诸位是如何满足这一要求的呢?这要根据实际情况来定啊.柴油发电机,EPS,从就近开闭所引来低压回路,都可以啊
回复
曼哈顿工程
2005年11月11日 20:49:49
8楼
用eps,柴油发电机的造价太高了,甲方不愿意用。有没有其他的方法
回复
wyxsacf
2005年11月11日 22:26:32
9楼
我公司消防泵房有3台功率为220KW,电压为380V的消防水泵,电源一路引至10KV配电室,为10KV电源经变压器变为0.4KV,另一路引至低压配电室,为380V电源,这样构成的双电源。
回复
黑铁匠
2007年06月20日 11:31:52
10楼
或者从室外其它变电所引来一路也可以啊,二级负荷只要从两个变变压器引来就可以,这室我的理解
回复
fuzhoumeiqi
2007年11月21日 20:52:09
11楼
其实很多情况都只能选择用柴油机组
回复