请教:关于地下车库的问题
niuer821210
2010年07月31日 00:23:11
只看楼主

最近做的一个地下车库,面积有3万多平米,要与主楼相连,地下车库范围内有四个主楼,都是剪力墙结构,地下室外墙厚度250mm,地下车库采用无梁板结构,覆土2.5~3米,初步定顶板厚度450mm,车库顶板与主楼地下室顶板有500mm左右高差,车库顶板如何与地下室顶板相连,如何考虑主楼与地下车库变形,地下车库顶板与主楼地下室外墙相连采取那些措施避免剪力墙受弯、受剪破坏?最重要的是地下车库可能对主楼造成何种影响?

最近做的一个地下车库,面积有3万多平米,要与主楼相连,地下车库范围内有四个主楼,都是剪力墙结构,地下室外墙厚度250mm,地下车库采用无梁板结构,覆土2.5~3米,初步定顶板厚度450mm,车库顶板与主楼地下室顶板有500mm左右高差,车库顶板如何与地下室顶板相连,如何考虑主楼与地下车库变形,地下车库顶板与主楼地下室外墙相连采取那些措施避免剪力墙受弯、受剪破坏?最重要的是地下车库可能对主楼造成何种影响?
dl86
2010年10月08日 11:15:05
2楼
我也有个问题的,就是地下室主体部分比纯地下室一层面高了50mm?请问是设计上有什么规定么,怎么不同样标高呢?
回复
mydance1st
2011年01月27日 22:20:25
3楼
车库顶板那么厚估计是两种情况,(抛砖引玉,也想搞清这个问题)
一、非人防的无柱帽平板,此种情况我觉得就是地下室外墙的计算问题,车库顶板可直接支撑于挡土墙上。
二、人防有柱帽车库顶板,此种情况我暂时没有好的办法考虑地下室外墙要按临空墙考虑(500高出地面),厚度要视人防等级进行加强。