有谁能详细地告诉限制使用双出口消火栓的原因是什么吗?流量?使用的可靠性?还是其它.......
有谁能详细地告诉限制使用双出口消火栓的原因是什么吗?
流量?
使用的可靠性?
还是其它.......
12楼
老大请说说原因好吗
回复
13楼
限制使用双出口消火栓重要原因为两个消火栓同时使用难于达到双栓的使用效果——陋见。
回复
14楼
1。单阀双出口消火栓的使用必须同时4个人操作,条件苛刻!双阀双出口消火栓不能保证每个消火栓分别来自两个不同方向的水(环状供水),等同单栓!除非是双立管系统。
2。双出口消火栓为一点两股水柱形式,彼此不能互保,不安全!所以不建议采用双出口消火栓。
回复
15楼
不用,为什么不停产?疑惑中。。。。。。。。。。
回复
16楼
我觉得规范上应该明确规定限制其使用,那我们和甲方沟通的时候也理直气壮点。
回复
17楼
一方面是怕该处着火,无法互救,一方面检修也不方便。应该和水量不够无关吧。(可以放大管径,增大流量呀)
回复
18楼
个人认为,双栓一般是单栓不能满足要求的情况下,作双栓,但是双栓必须做两跟立管。
回复
19楼
有点无法理解呀!双栓一般是单栓不能满足要求的情况下才做的,但双栓并不能起到两股水柱同时到达的作用.那有什么意思.不是自己骗自己吗?
回复
20楼
可否这样认为:
(1)双栓若陷入着火点,则无法灭火;
(2)当双栓所在立管检修,而此时恰好发生火灾,则无法灭火。
因此,双栓应控制使用,
还有其它的理由吗,请大家提出!
回复
21楼
双出口消火栓一般是很少用的,只有在设置位置紧张时才用,一般情况下是不使用的,
回复