有谁能详细地告诉限制使用双出口消火栓的原因是什么吗?流量?使用的可靠性?还是其它.......
有谁能详细地告诉限制使用双出口消火栓的原因是什么吗?
流量?
使用的可靠性?
还是其它.......
2楼
主要是安全可靠性问题,如果用两根立管带双出口消火栓,就没什么问题了.
回复
3楼
有这样一种说法,因为一个点要两股水柱,如果着火点就在消火栓附近,消火栓是很难取的,所以一个双栓容易造成两个栓都不可用的情况
回复
4楼
消火栓双出口其实不能代表两个消火栓;如果一条立管检修,那么两个消火栓都不能出水了。
回复
5楼
其实双出口也就是一个形式。和单出口的差别不是很大的。但是有时候为了满足条文而变相的处理。我一般不使用的。
回复
6楼
是啊,如果一个消火栓坏掉,则两个消火栓都不能使用,不安全。
回复
7楼
英雄所见略同
回复
8楼
双出口消火栓的取用还是在同一地点,而且是但立管
回复
9楼
要是前后开门的还可以考虑(在不考虑防盗情况下)
双阀双出口在正常情况下不允许用他替代两股水柱,但允许设置在走道尽端,实际上限制了使用他作为两股水柱使用的功能。
在顶层可以使用(没办法的情况下)
回复
10楼
同意位置,一个立管,两个口好像没有必要,没用过
回复
11楼
最好不用,不得已情况下考虑用