请教各位专家:某冷水机组制冷系统,末端需求冷量100kw,选用水泵额定功率10kw,机组制冷量应该配多少kw?对于水泵工作产生的热量,如何考虑?采用什么计算公式?或根据经验,比例一般为多少?某风冷式冷凝器,气流先进过电机,再经过翅片,电机产生的热量如何考虑?疑问同上。希望大家讨论。[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 编辑 ]
请教各位专家:
某冷水机组制冷系统,末端需求冷量100kw,选用水泵额定功率10kw,机组制冷量应该配多少kw?
对于水泵工作产生的热量,如何考虑?采用什么计算公式?或根据经验,比例一般为多少?
某风冷式冷凝器,气流先进过电机,再经过翅片,电机产生的热量如何考虑?疑问同上。
希望大家讨论。
[
本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 编辑 ]
2楼
:victory:
回复
3楼
???:L
回复
4楼
末端需100kw,冷水组一般配置80-90kw,冷冻水泵要根据冷水机组的冷量来配置:计算方法(90kw
*860)/5=15480kg/h,即流量16m3/h;其扬程要看水系统管道阻力,要进行水力计算。
回复
5楼
???感谢回答。不过答非所问。
回复
6楼
假设水泵电机的效率是70%,那么有30%*10kW=3kW会散失在空气中,余下的7kW热量在水中,冷水机组应该配107kW.
而风机的功率则是全部散失在空调气流中的,除非有意把电机装在空调气流之外。
回复
7楼
假设水泵电机的效率是70%,那么有30%*10kW=3kW会散失在空气中,余下的7kW热量在水中,冷水机组应该配107kW.
赞同这种回答。由于对电机不是很熟悉,不知道空调常用风机及水泵的电机的效率一般为多少?希望有人指导。
回复
8楼
你说的水泵是潜水泵吗?
回复
9楼
我说的是地面泵。潜水泵和地面泵应该不一样。
回复
10楼
你就掐一下水泵两端的电压和电流
得到视在功率(即消耗总电功率)
再看一下额定运行水泵的流量kg/min和杨程m。根据功定义,把1N水提高1m,即1J
输出功率即J/S(W)
二者之差,这部分功率去哪了?就当都跑水里了呗,热负荷的热量(100kw)+水泵散热量即为你冷机最小需要的制冷量
回复
11楼
首先,水泵的功率一般是指额定轴功率,输入功率大于轴功率。中间的差就是电机与传动系统的效率。一般认为电机与传动系统散热在空气中。
额定轴功率其实未必会消耗完,因为配备的电机额定轴功率会比实际需要的轴功率大。
所有输入到水泵中的轴功率可以认为最后都转化的热量。水泵的效率损失当场转化为热能。对流体做的功,转化为流体的势能(压力)与动能(流速),在遇到阻力时,通过摩擦等方式,转化为热能。
回复