系统中水泵与风机电机产生的负荷如何计算
zaikuanj
zaikuanj Lv.3
2010年07月29日 06:00:21
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位专家:某冷水机组制冷系统,末端需求冷量100kw,选用水泵额定功率10kw,机组制冷量应该配多少kw?对于水泵工作产生的热量,如何考虑?采用什么计算公式?或根据经验,比例一般为多少?某风冷式冷凝器,气流先进过电机,再经过翅片,电机产生的热量如何考虑?疑问同上。希望大家讨论。[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 编辑 ]

请教各位专家:

某冷水机组制冷系统,末端需求冷量100kw,选用水泵额定功率10kw,机组制冷量应该配多少kw?
对于水泵工作产生的热量,如何考虑?采用什么计算公式?或根据经验,比例一般为多少?

某风冷式冷凝器,气流先进过电机,再经过翅片,电机产生的热量如何考虑?疑问同上。

希望大家讨论。

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 编辑 ]
免费打赏
zaikuanj
2010年08月07日 18:20:23
12楼
我比较赞同6楼的观点,不知大家是否赞同?
但不知道这种效率大概是多少?70%?80%?60%?90%?
回复
xuwenbin98
2010年08月09日 23:31:49
13楼
楼主是做论文研究还是做设计的。如果是前者还情有可原,如果是后者大可不必啊。你后面的环节算得再精确,如果你前面的室内100KW计算精度不够,根本就没用啊。如果你能把100KW算精确了,后面的计算自然不在话下。计算方法基本支持4楼的观点。水泵、风机的电机效率一般在60--80%左右。具体要看参数的。
回复
xuwenbin98
2010年08月09日 23:32:37
14楼
前面输错了:计算方法基本支持6楼的观点。水泵、风机的电机效率一般在60--80%左右。具体要看参数的。
回复
zblgx
2010年08月10日 16:22:26
15楼
水泵、风机的电机效率一般在70%左右,应该把功率转换的热量换算进去。
回复
zaikuanj
2010年08月10日 20:43:53
16楼
70%
回复
zdbbaby
2010年08月10日 21:29:35
17楼
这种情况,按100%电功率计算在内,不必去考虑效率的问题。很简单,计算值上要考虑余量。
回复
yeatsdong
2010年08月13日 10:49:49
18楼
是怎样的一个使用环境?

水泵和电机的发热需要考虑到制冷系统里面么?
末端制冷量保证就可以了(设定一个合适的余量10~20%即可),谁会整天呆在制冷机和水泵所在的机房里啊
回复

相关推荐

APP内打开