探讨下太阳能集热系统中水泵选型的问题
hvacxutao1988
2011年09月06日 13:28:40
来自于采暖供热
只看楼主

对于太阳能集中供热 集热系统中循环水泵选型,设计手册一般是这样说的:0.015-0.02L/s.m2,就是按照集热器铺设的面积,每平米集热器对应流量取0.015-0.02L/s来选择水泵的流量的。可是对于集热器的铺设,如果说都是并联铺设的话可以这么算,要是有串联的部分,比如我有100平米集热器,其中前50平米和后50平米是串联的,但是每个50平米内部都是并联的。是不是我循环水泵的选型就应该按照50平米来选择,就是(0.015-0.02L/s)*50,而不是(0.015-0.02L/s)*100?求解!

2011年09月07日 12:04:34
2楼
此问题属给排水
回复
jackeichan
2011年09月07日 12:59:10
3楼
用(0.015-0.02L/s)*50计算就可以啦
回复
xinhengri
2011年09月09日 23:07:29
4楼
当然是安总面积100平米计算啦
回复
ceecaiying
2011年09月14日 08:12:17
5楼
我来学习
回复