一.概述 我公司生产的集热工程控制仪采用目前最新的水温、水位探测技术和微电脑控制系统,全自动运行,能有效提高集热效率,具有智能化程度高,功能齐全,使用方便,寿命长, 性能可靠,通用性强的优点,适用于各种型式的太阳能集热工程。 二.主要功能
一.概述
我公司生产的集热工程控制仪采用目前最新的水温、水位探测技术和微电脑控制系统,全自动运行,能有效提高集热效率,具有智能化程度高,功能齐全,使用方便,寿命长, 性能可靠,通用性强的优点,适用于各种型式的太阳能集热工程。
二.主要功能
1. 自动加水:自动将集热器中的热水放到水箱里。
2. 水循环自动控制:根据各种情况,自动控制集热系统的水循环,保证水箱里的水保持一定温度,并防止管道被冻坏。
3. 控制辅助加热、伴热带、循环泵、进水阀。
4. 定时开启辅助加热器将水箱里的水加热到设定温度(每天最多可设定三个时间点)。
5. 定时向水箱里加水至设定水位(每天最多可设定三个时间点)。
6. 控制伴热带工作,防止管道被冻坏。
7. 用水循环,打开水龙头即出热水。
8. 防空晒、防干烧。
9. 更有大屏幕液晶显示控制仪,中文菜单,操作方便
三.集热工程应用原理
集热运行模式
--标准模式(0):
(1) 初循环:热水箱未满且热水箱温度<【设定水温】时--
集热器温度≥【设定水温】+6℃,循环泵打开,提高水箱温度,
集热器温度T1≤【设定水温】+1℃或热水箱水温T2≥【设定水温】,循环泵关闭。
(2) 定温放水:热水箱温度T2≥【设定水温】时――
集热器温度T1≥【设定水温】+6℃时,进水阀打开,用冷水将热水顶入热水箱(此时不能手动关闭加水);
集热器温度T1≥【设定水温】-2℃时,进水阀关;
为防止频繁进水,自动加水停止后5分钟内不再执行定温放水,但可以手动加水。
(3) 温差循环:水箱水满后进行温差循环--
(集热器温度-水箱温度)≥【启动温差】,循环泵打开
(集热器温度-水箱温度)≤【停止温差】,循环泵关闭。
--模式1:定温放水:
集热器温度≥【设定水温】+6℃时,进水阀打开,用冷水将热水顶入水箱,
集热器温度≥【设定水温】-2℃时,进水阀关闭;
--模式2:温差循环:
(集热器温度T1-水箱温度)≥【启动温差】时,循环泵打开,
(集热器温度T1-水箱温度)≤【停止温差】时,循环泵关闭。
--模式3:定温放水+温差循环:
水箱未满时执行定温放水(即模式1),水满后执行温差循环(即模式2)。
--模式4:温差循环+定温补水:
(1) 当(集热器温度-水箱温度)≥【启动温差】时,循环泵打开,
当(集热器温度-水箱温度)≤【停止温差】时,循环泵关闭。
(2) 当水箱温度≥【设定水温】时,启动加水;
当水箱温度≤【设定水温】-3℃时,停止加水
辅助功能
1.定时加水:每天可设定最多三个时间点自动加水至【加水水位】;
已开始定时加水时,可以按“加水”键取消本次定时加水。
2.定时加热:每天可设定最多三个时间点自动将水箱内的水加热至【加热温度】;
在已开始定时加热时,可以按“加热”键取消本次定时加热。
3.用水循环:(水箱温度-用水管道温度) ≥【用水循环温差】时,打开用水循环泵D2;
(水箱温度-用水管道温度) ≤【用水循环温差】-5℃时,关闭用水循环泵D2;
水箱温度≤25℃时,停止用水循环。
4. 最低温度保持:每当水温≤【最低温度】-3℃时,就加热到【最低温度】。
同时停止加水(手动加水除外),以免水温太低。
5.最低水位保持:每当水位<【最低水位】时,就自动加水到【最低水位】+1。
(三)。保护
1.空晒保护:为保护集热管,当集热器温度>【空晒保护温度】时,停止所有循环,直至集热器温度≤【空晒保护温度】-20℃时恢复所有循环。
2.干烧保护:水位=0时,系统自动关闭并禁止启动电加热。
3.防冻保护:循环管道温度<【防冻保护温度】,进入防冻状态,
循环管道温度≥【防冻保护温度】+6℃,退出防冻状态。
进入防冻状态后,自动启动伴热,循环泵打开,进行防冻循环;