地库中水泵房排风量及高层屋面电梯房的排烟量
yuyiqingyan
2007年08月07日 21:16:39
来自于通风排烟
只看楼主

看到单位里暖通人员设计的图纸作为新手的我 有点不理解 希望各位师兄师姐指教1.地库中一水泵房面积8.9*11.05 高度按3算 可是选择的风机的风量为8564m3/h 我不理解~2.高层屋面电梯房的面积1.9*4 高度3.8m 可是选择风机时排烟风量为900m3/h希望各位高人指点 谢谢~

看到单位里暖通人员设计的图纸
作为新手的我 有点不理解 希望各位师兄师姐指教
1.地库中一水泵房面积8.9*11.05 高度按3算 可是选择的风机的风量为8564m3/h
我不理解~
2.高层屋面电梯房的面积1.9*4 高度3.8m 可是选择风机时排烟风量为900m3/h
希望各位高人指点 谢谢~
免费打赏
toplhc
2007年08月07日 21:27:21
2楼
1、水泵房的排风量计算为8.9*11.05*3*(4、5次换气次数)

8564估计是此人做了排烟,8.9*11.05*60,再乘以漏风系数,每平米60排烟量,实际这个是没有必要的,仅做通风就好了

2、一样的道理,此人也像做排烟,1.9*4*60

这两个地方都不用做排烟,仅考虑通风就好了,水泵房按4-6次换气次数,电梯机房按10-15次换气次数
回复
yuyiqingyan
2007年08月08日 19:41:32
3楼
非常谢谢你的回复~
回复
d_xiaoliu
2007年08月10日 00:59:59
4楼
水泵房按4-6次换气次数,电梯机房按10-15次换气次数 学习了