请教高手:在喷淋系统中水泵接合器的接入是在报警阀的前端还是后端呢?谢谢!
请教高手:在喷淋系统中水泵接合器的接入是在报警阀的前端还是后端呢?
谢谢!
2楼
如果报警阀前有环网,则接在环网上,如果只有一个报警阀,我认为在前在后都可以吧~
回复
3楼
不同意
要接在报警阀前.
报警阀其实就是个能报警的止回阀,如果接到后面去了,由于加压的时候前后差压力过大容易造成报警阀损坏.
回复
4楼
具体也说不清楚,很多手册或规范上都是在报警阀前的,喷规P64上有个示意图也是这样的
回复
5楼
我看到很多原理图也是接在报警阀的前端的,但是在规范上没有像稳压管那样明确规定在报警阀前端啊,个人理解时认为好象在前在后没有太大的区别吧
但是3楼说也有一定的道理,但是在前端会对水泵和出水段的止回阀有破坏呢?
非常想听听大家的意见!
回复
6楼
我忘了什么时候看过一篇关于水泵结合器装在报警阀前还是后的文章,但忘了在哪里看的了~
对于报警阀,我想承受1.2MPa的压力是没有问题,说前后压差损坏报警阀似乎有些牵强。。。
回复
7楼
在喷规P64的示意图中也是放在前端,有什么原因或道理是什么呢?
回复
8楼
回复
9楼
:victory: 同意这个观点,我以前看过这方面的论文,是这个意思
回复
10楼
同意2#的说法, 一般见过的都是这样的
回复