一般高压隔离开关可合分较小容量变压器的空载电流和较短线路。请问10kV中置柜隔离手车(触头)能合、分空载变压器吗?如能,有多少电流。

一般高压隔离开关可合分较小容量变压器的空载电流和较短线路。请问10kV中置柜隔离手车(触头)能合、分空载变压器吗?如能,有多少电流。
免费打赏
a137152564
2010年07月26日 10:06:58
2楼
隔离柜当然不能合分变压器呀,可以先分分段断路器柜的断路器
回复
水轮发电机
2010年07月26日 12:30:22
3楼
从原理讲,隔离柜是不能合分变压器,但每一个厂家都有一个标准定型方案(变压器柜:隔离手车+加熔断器+变压器),并且有变压器容量一般不大于100kVA。从上面看是否可理解为可分合变压器。请高手指点。谢谢!
回复
yeyishuang_a
2010年07月26日 16:01:48
4楼
很好的问题,现在中置式的中压成套开关设备,其手车推进机构分 合一次接插件的速度人为因素太大,如果操作时速度太慢,分 合100kVA及以下变压器空载电流估计有问题,不知有哪家生产厂做过试验,很想知道,谢谢!
回复
水轮发电机
2010年07月31日 20:38:22
5楼
请高手入场
回复
dylan3940
2010年07月31日 20:53:11
6楼
10kV手车式所变柜,一般是熔断器手车或隔离手车。
具体国标我没查过,但是实际的工程设计中,一般额定电流小于3.15A的手车可以直接拉出来或者摇进去,即隔离触头开断电流。
一般10kV所变为30、50、63、80,最大不超过100kVA,一次额定电流均不超过3.15A,则用于连接它们的隔离或者熔断器手车,不加闭锁电磁铁,可以直接推拉手车以便更换熔❤和检修变压器。
回复
dylan3940
2010年07月31日 20:56:48
7楼
补充,这样做已经很久了,从未出过问题。
回复
水轮发电机
2010年08月01日 19:54:21
8楼
如果额定电流小于3.15A就可用手车直接拉出来或者摇进去,即隔离触头开断电流。则10kV所变最大不能超过50kVA,因为投入变压器时要考虑变压器励磁电流等(一般为额定值2倍)。不知国家是否有标准。
回复
dylan3940
2010年08月01日 20:59:59
9楼
哥们,6楼的帖子中我说错了,大的是用6.3A的熔❤,得+闭锁电磁铁。实在不好意思。

[ 本帖最后由 dylan3940 于 2010-8-1 21:05 编辑 ]
回复
水轮发电机
2010年08月02日 13:48:34
10楼
如果6.3A可用的。不知有否依据(规范或试验报告等),因为我用在80kVA变压器上,供电局提出不允许用,如要用,提供参数和依据,实在没办法.